О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Flex-link

MES, ESR
Maxik
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 01 авг 2019 09:33
Reputation: 0

Flex-link

Сообщение Maxik » 12 авг 2019 13:51

Добрый день!
Подскажите на коммутаторах MES 2324FB работает flex-link?
Можно ли на MES2324FB сделать backup интерфейс?

Андрей Есман
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22 фев 2019 12:02
Reputation: 1
Откуда: Элтекс

Re: Flex-link

Сообщение Андрей Есман » 12 авг 2019 14:15

Здравствуйте.
Работает на версии 4.0.12 и выше.
Backup интерфейс включается командой flex-link backup te 1/0/1.
Андрей Есман / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

Maxik
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 01 авг 2019 09:33
Reputation: 0

Re: Flex-link

Сообщение Maxik » 12 авг 2019 14:48

Если на свитче настроен RSTP то этот механизм не работает?
Или без разницы?

Maxik
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 01 авг 2019 09:33
Reputation: 0

Re: Flex-link

Сообщение Maxik » 12 авг 2019 14:52

Вообщем не работает!
RSTP настройки по умолчанию
вот что выдает при настройке:

SWG_SFP1#sh int flex-link

Flex Link Interface Pairs:

Master Backup State
---------- ---------- -----------------------------
SWG_SFP1#conf
SWG_SFP1(config)#int g 1/0/11
SWG_SFP1(config-if)#flex-link backup G 1/0/23
Port gi1/0/11: STP Enable prevents executing Flex Link enable.

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: Flex-link

Сообщение Евгений Т » 12 авг 2019 15:03

Функционал не должен работать при включенном на портах STP. Иначе теряется весь смысл его включения.
Сначала надо отключить его на портах командами
spa disable
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/


Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»