Страница 1 из 1

MES2348B - Fatal Error

Добавлено: 13 сен 2019 17:34
Infnd
Добрый день, подскажите пожалуйста,
Завис коммутатор, после перезагрузки выдал в терминале следующее:

***** FATAL ERROR *****
Reporting Task: AAAT.
Software Version: 4.0.12[1d69b051]
Build Number: 183 (date 2019-04-04 time 12:51:57)
ros(HOSTG_fatal_error+0x14) [0x2be90c]
ros(OSSYSG_fatal_error+0x160) [0x7e2dc8]
ros() [0x5c941c]
ros() [0x6b6da0]
ros() [0x6c02bc]
ros() [0x713d80]
/lib/libp2linux.so.1(+0x3aa4) [0xb6fb7aa4]
/lib/libpthread.so.0(+0x60dc) [0xb6f960dc]

***** END OF FATAL ERROR *****

Версия прошивки Version: 4.0.12

Re: MES2348B - Fatal Error

Добавлено: 18 сен 2019 16:04
Андрей Есман
Здравствуйте.

Приложите, пожалуйста, полный лог ошибки. Там в начале должна быть строка "%SYSLOG-F-OSFATAL...."
Посмотреть логи можно командой sh logging, если включено логирование в файл, то sh logging file.

После каких действий произошло зависание? Удается повторить проблему?

Re: MES2348B - Fatal Error

Добавлено: 19 сен 2019 13:55
Infnd
В начале ошибки вот такая строка:
13-Sep-2019 15:26:44 :%AAA-F-USRSTERR: user status error

Перед ошибкой не пускал второго пользователя по telnet.
тоесть один пользователь подключен по терминалу, второго не пускало...

Re: MES2348B - Fatal Error

Добавлено: 19 сен 2019 14:12
Андрей Есман
Здравствуйте.

Напишите ваши контактные данные(почту) и название организации в ЛС.

Re: MES2348B - Fatal Error

Добавлено: 23 сен 2019 09:45
Андрей Есман
Ответил по почте.