В организации имеются 4 коммутатора Eltex MES2124P rev C. К ним подключены камеры видеонаблюдения от 5 до 10 шт.
На одном из коммутаторов к которому подключено 5 камер, перестают работать порты. Переключение в другую группу портов проблему уже решило примерно месяца 2 назад. (переключили камеры из 1-5 портов в 6-10 порты). Сейчас снова та-же проблема. переключили с 6-10 портов в 11-15. Однако 15 так и не заработал хотя до переключения когда погасли остальные камеры и на портах не было линка порт 10 работал! при этом если в указанные ранее "нерабочие" порты поключить например poe IP телефон то он работает! т.е. питание есть но оно не достаточно для камеры?
Коммутатор запитан через ИБП APC SmartUPS500
прошивка
Версия аппаратной части 01.02
Версия ПО 1.1.46
Версия начального загрузчика 0.0.1.5
Что посоветуете предпринять против подобного поведения?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Деградация PoE!?
-
- Сообщения: 175
- Зарегистрирован: 22 фев 2019 12:02
- Reputation: 1
- Откуда: Элтекс
Re: Деградация PoE!?
Здравствуйте.
Приложите два вывода команды show power inline. Когда камеры подключены к "нерабочим" портам, а затем к рабочим.
Приложите два вывода команды show power inline. Когда камеры подключены к "нерабочим" портам, а затем к рабочим.
Андрей Есман / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
-
- Сообщения: 749
- Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
- Reputation: 2
- Откуда: Элтекс
Re: Деградация PoE!?
Что посоветуете предпринять против подобного поведения?
Я бы посоветовал первым делом обновиться до последней версии ПО и проверить будут ли какие-то изменения в поведении
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/
Re: Деградация PoE!?
Камеры подключены к 11-15 портам("рабочим") 15 как видно не работает
gi1/0/1 Auto Searching low class0
gi1/0/2 Auto Searching low class0
gi1/0/3 Auto Searching low class0
gi1/0/4 Auto Searching low class0
gi1/0/5 Auto Searching low class0
gi1/0/6 Auto Searching low class0
gi1/0/7 Auto Searching low class0
gi1/0/8 Auto Searching low class0
gi1/0/9 Auto Searching low class0
gi1/0/10 Auto Searching low class0
gi1/0/11 Auto On low class0
gi1/0/12 Auto On low class0
gi1/0/13 Auto On low class0
gi1/0/14 Auto On low class0
gi1/0/15 Auto Searching low class0
gi1/0/16 Auto Searching low class0
gi1/0/17 Auto Searching low class0
gi1/0/18 Auto Searching low class0
gi1/0/19 Auto Searching low class0
gi1/0/20 Auto Searching low class0
gi1/0/21 Auto Searching low class0
gi1/0/22 Auto Searching low class0
Вот камеры в портах 1-5 (которые не работали) тут видно что первые 2 камеры запустились а сотальные (3-4 которые работали в предыдущем варианте) не работают.
Другой прошивки не нашел соответственно не обновлял
gi1/0/1 Auto On low class0
gi1/0/2 Auto On low class0
gi1/0/3 Auto Searching low class0
gi1/0/4 Auto Searching low class0
gi1/0/5 Auto Searching low class0
gi1/0/6 Auto Searching low class0
gi1/0/7 Auto Searching low class0
gi1/0/8 Auto Searching low class0
gi1/0/9 Auto Searching low class0
gi1/0/10 Auto Searching low class0
gi1/0/11 Auto Searching low class0
gi1/0/12 Auto Searching low class0
gi1/0/13 Auto Searching low class0
gi1/0/14 Auto Searching low class0
gi1/0/1 Auto Searching low class0
gi1/0/2 Auto Searching low class0
gi1/0/3 Auto Searching low class0
gi1/0/4 Auto Searching low class0
gi1/0/5 Auto Searching low class0
gi1/0/6 Auto Searching low class0
gi1/0/7 Auto Searching low class0
gi1/0/8 Auto Searching low class0
gi1/0/9 Auto Searching low class0
gi1/0/10 Auto Searching low class0
gi1/0/11 Auto On low class0
gi1/0/12 Auto On low class0
gi1/0/13 Auto On low class0
gi1/0/14 Auto On low class0
gi1/0/15 Auto Searching low class0
gi1/0/16 Auto Searching low class0
gi1/0/17 Auto Searching low class0
gi1/0/18 Auto Searching low class0
gi1/0/19 Auto Searching low class0
gi1/0/20 Auto Searching low class0
gi1/0/21 Auto Searching low class0
gi1/0/22 Auto Searching low class0
Вот камеры в портах 1-5 (которые не работали) тут видно что первые 2 камеры запустились а сотальные (3-4 которые работали в предыдущем варианте) не работают.
Другой прошивки не нашел соответственно не обновлял
gi1/0/1 Auto On low class0
gi1/0/2 Auto On low class0
gi1/0/3 Auto Searching low class0
gi1/0/4 Auto Searching low class0
gi1/0/5 Auto Searching low class0
gi1/0/6 Auto Searching low class0
gi1/0/7 Auto Searching low class0
gi1/0/8 Auto Searching low class0
gi1/0/9 Auto Searching low class0
gi1/0/10 Auto Searching low class0
gi1/0/11 Auto Searching low class0
gi1/0/12 Auto Searching low class0
gi1/0/13 Auto Searching low class0
gi1/0/14 Auto Searching low class0
-
- Сообщения: 749
- Зарегистрирован: 07 май 2015 10:45
- Reputation: 2
- Откуда: Элтекс
Re: Деградация PoE!?
Селезнев Александр / Eltex / Сервисный центр ШПД https://eltex-co.ru/support/
Re: Деградация PoE!?
Спасибо! перепрошивка на версию 1.1.48.6 помогла (была версия 1.1.46)