Есть подозрение что на Eltex MES2348P сгорел один из двух блоков питания PM950-220/56, 220V AC, 950W, после проведения рем.работ на подстанции.
Как можно проверить работоспособность данного блока собственными силами?
Если мы его выдернем из коммутатора, и просто подключим к 220 В, на выходе напряжение появится?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Блок питания PM950-220/56, 220V AC, 950W
-
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 03 дек 2018 12:15
- Reputation: 0
Re: Блок питания PM950-220/56, 220V AC, 950W
Здравствуйте, как вариант, можно проверить на другом коммутаторе, либо в слоте рабочего БП.
Что показывает вывод show system power-supply?
Что показывает вывод show system power-supply?
Александр Баталов / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
-
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 03 дек 2018 12:15
- Reputation: 0
Re: Блок питания PM950-220/56, 220V AC, 950W
alex_bat писал(а):Здравствуйте, как вариант, можно проверить на другом коммутаторе, либо в слоте рабочего БП.
Что показывает вывод show system power-supply?
Код: Выделить всё
MES_2348P_252_2#show system power-supply
Unit Power Supply Status
---------- ------------------------ ------------------------
1 Main OK
1 Redundant OK
Спасибо, попробуем.