Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Too many monitoring sessions mes5324

MES, ESR
kyct69
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 апр 2019 22:33
Reputation: 0

Too many monitoring sessions mes5324

Сообщение kyct69 » 29 окт 2019 17:18

Добрый день.
Схема:
https://ibb.co/fn2gzgD

в идеале бы сделать mirroring конкретных вланов, подошел бы и мирор физ. 21 и 22 в 23, но они в группе портов.
есть выполнять по вланам:
port monitor vlan 1001
port monitor vlan 1002
port monitor vlan 1003
и т.д.
то после 8 ошибка:
Too many monitoring sessions.

скажите есть ли какой-то способ, или только доставлять еще один коммутатор в разрез перед "BRAS"?

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: Too many monitoring sessions mes5324

Сообщение Евгений Т » 29 окт 2019 17:55

Здравствуйте.

Можно мониторить порты члены LAG.
Действительно в одной сессии мониторинга можно настроить зеркалирование 8 портов/вланов.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

kyct69
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 апр 2019 22:33
Reputation: 0

Re: Too many monitoring sessions mes5324

Сообщение kyct69 » 29 окт 2019 19:47

Евгений Т писал(а):Здравствуйте.

Можно мониторить порты члены LAG.
Действительно в одной сессии мониторинга можно настроить зеркалирование 8 портов/вланов.


Евгений, спасибо за быстрый ответ.
Правильно понял что на 23 просто прописываю:
port monitor te1/0/21
port monitor te1/0/22
при этом не будет перебоев?

а можно ли acl прикрутить на 23 порт? так не хочется миррорить некоторый трафик...

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: Too many monitoring sessions mes5324

Сообщение Евгений Т » 30 окт 2019 09:09

Здравствуйте.

Настроено верно. Можно зеркалировать трафик по политикам, но тогда зеркалироваться будет только входящий трафик в te0/21-22.
Не думаю, что Вас устроит этот вариант.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/

kyct69
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 апр 2019 22:33
Reputation: 0

Re: Too many monitoring sessions mes5324

Сообщение kyct69 » 30 окт 2019 18:55

Евгений Т писал(а):Здравствуйте.

Настроено верно. Можно зеркалировать трафик по политикам, но тогда зеркалироваться будет только входящий трафик в te0/21-22.
Не думаю, что Вас устроит этот вариант.

Да спасибо, собрал стенд acl бесполезны, попробуем выйти из ситуации по другому.