добрый день!
Коммутатор и версия:
System Description: MES1124M AC rev.B 28-port 100M/1G Managed Switch
SW version 1.1.48.5[aa39f5d3] ( date 29-Nov-2018 time 10:54:33 )
Boot version 0.0.1.7 ( date 18-May-2018 time 16:00:07 )
HW version 01.04
В настройках ip dhcp snooping database update-freq 86400
На деле синхронизация происходит раз в 17 минут, логи просто завалены...
11-Nov-2019 13:19:11 :%DHCPSNOOP-I-DHCPSNOOPREADBASEEND: DHCP Snooping database synchronization is finished.
11-Nov-2019 13:19:11 :%DHCPSNOOP-I-DHCPSNOOPREADBASESTART: Synchronizing DHCP Snooping database. This may take several minutes.
11-Nov-2019 13:02:07 :%DHCPSNOOP-I-DHCPSNOOPREADBASEEND: DHCP Snooping database synchronization is finished.
11-Nov-2019 13:02:07 :%DHCPSNOOP-I-DHCPSNOOPREADBASESTART: Synchronizing DHCP Snooping database. This may take several minutes.
11-Nov-2019 12:45:03 :%DHCPSNOOP-I-DHCPSNOOPREADBASEEND: DHCP Snooping database synchronization is finished.
11-Nov-2019 12:45:03 :%DHCPSNOOP-I-DHCPSNOOPREADBASESTART: Synchronizing DHCP Snooping database. This may take several minutes.
11-Nov-2019 12:27:59 :%DHCPSNOOP-I-DHCPSNOOPREADBASEEND: DHCP Snooping database synchronization is finished.
11-Nov-2019 12:27:59 :%DHCPSNOOP-I-DHCPSNOOPREADBASESTART: Synchronizing DHCP Snooping database. This may take several minutes.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
MES1124M - ip dhcp snooping database update-freq
Re: MES1124M - ip dhcp snooping database update-freq
Здравствуйте.
Что предшествовало возникновению проблемы? Или она наблюдалась всегда?
Проверим на стенде.
Что предшествовало возникновению проблемы? Или она наблюдалась всегда?
Проверим на стенде.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: MES1124M - ip dhcp snooping database update-freq
Сообщения выпадают в момент синхронизации времени с SNTP сервером. Они информационные.
Для уменьшения их количества рекомендую увеличить таймер синхронизации с сервером до более распространённого значения, например сутки.
Какой сейчас стоит таймер в команде sntp client poll timer ххх?
Для уменьшения их количества рекомендую увеличить таймер синхронизации с сервером до более распространённого значения, например сутки.
Какой сейчас стоит таймер в команде sntp client poll timer ххх?
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: MES1124M - ip dhcp snooping database update-freq
Это не настраивалось, значит по умолчанию стоит
Re: MES1124M - ip dhcp snooping database update-freq
SNTP настроен? Прошу приложить эту часть конфига.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: MES1124M - ip dhcp snooping database update-freq
Настроил синхронизацию SNTP раз в час.
Теперь раз в час падают сообщения.
Спасибо.
Теперь раз в час падают сообщения.
Спасибо.