Коммутатор при применении конфигурации не отрабатывает stormcontrol
VLG-TEST-1124-SW#configure
VLG-TEST-1124-SW(config)#interface FastEthernet 0/1
VLG-TEST-1124-SW(config-if)#storm-control multicast enable
VLG-TEST-1124-SW(config-if)#storm-control multicast level kbps 200
VLG-TEST-1124-SW(config-if)#storm-control broadcast enable
VLG-TEST-1124-SW(config-if)#storm-control broadcast level kbps 64
VLG-TEST-1124-SW(config-if)#storm-control broadcast shutdown
VLG-TEST-1124-SW(config-if)#storm-control broadcast logging
В статусе порта отображает Logging: Disabled, хотя применена команда storm-control broadcast logging
VLG-TEST-1124-SW#show storm-control FastEthernet 0/1
fa1/0/1:
Broadcast
Rate = 64 kbps
Action: Filtering
Logging: Disabled
Multicast
Rate = 200 kbps
Если закольцевать трафик за портом, видно по счетчикам, что с порта приходит огромное кол-во броадкаста, однако свич ничего не делает с портом, с которого идет флуд
команды выполнены с интервалом 10 секунд
VLG-TEST-1124-SW>show interfaces FastEthernet 0/1
fastethernet 1/0/1 is up (connected)
Interface index is 1
Hardware is fastethernet, MAC address is e0:d9:e3:ef:db:c1
Interface MTU is 1500
Full-duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is 100M-Copper
Link is up for 0 days, 0 hours, 8 minutes and 10 seconds
Advertised link modes: 100baseT/Full 100baseT/Half
10baseT/Full 10baseT/Half
Flow control is off, MDIX mode is on
15 second input rate is 83344 Kbit/s
15 second output rate is 0 Kbit/s
15555888 packets input, 2621184493 bytes received
7896174 broadcasts, 7659554 multicasts
0 input errors, 0 FCS, 0 alignment
0 oversize, 0 internal MAC
0 pause frames received
102278 packets output, 136619299 bytes sent
24 broadcasts, 100228 multicasts
0 output errors, 0 collisions
0 excessive collisions, 0 late collisions
0 pause frames transmitted
VLG-TEST-1124-SW>
VLG-TEST-1124-SW>show interfaces FastEthernet 0/1
fastethernet 1/0/1 is up (connected)
Interface index is 1
Hardware is fastethernet, MAC address is e0:d9:e3:ef:db:c1
Interface MTU is 1500
Full-duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is 100M-Copper
Link is up for 0 days, 0 hours, 8 minutes and 23 seconds
Advertised link modes: 100baseT/Full 100baseT/Half
10baseT/Full 10baseT/Half
Flow control is off, MDIX mode is on
15 second input rate is 83004 Kbit/s
15 second output rate is 0 Kbit/s
16981816 packets input, 2760161547 bytes received
8558212 broadcasts, 8423444 multicasts
0 input errors, 0 FCS, 0 alignment
0 oversize, 0 internal MAC
0 pause frames received
102278 packets output, 136619299 bytes sent
24 broadcasts, 100228 multicasts
0 output errors, 0 collisions
0 excessive collisions, 0 late collisions
0 pause frames transmitted
VLG-TEST-1124-SW>
VLG-TEST-1124-SW#show interfaces status
Flow Link Up Time Back Mdix
Port Type Duplex Speed Neg ctrl State (d,h:m:s) Pressure Mode Port Mode
-------- ------------ ------ ----- -------- ---- ----------- ------------- -------- ------- ---------
fa1/0/1 100M-Copper Full 100 Enabled Off Up 00,00:19:25 Disabled On General
fa1/0/2 100M-Copper -- -- -- -- Down (nc) -- -- -- Access
fa1/0/3 100M-Copper -- -- -- -- Down (nc) -- -- -- Access
fa1/0/4 100M-Copper -- -- -- -- Down (nc) -- -- -- Access
fa1/0/5 100M-Copper -- -- -- -- Down (nc) -- -- -- Access
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Stormcontrol Eltex MES1124M rev B SW 1.1.48.7
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 июл 2019 18:23
- Reputation: 0
-
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 23 янв 2020 09:40
- Reputation: 0
- Контактная информация:
Re: Stormcontrol Eltex MES1124M rev B SW 1.1.48.7
Здравствуйте.
1. Прошу приложить скриншот командной строки после выполнения команд для сконфигурированного интерфейса fa0/1:
show run int fa 1/0/1
show storm-control FastEthernet 0/1
2. Для проверки работоспособности функционала корректнее использовать команду просмотра утилицизации sh interfaces utilization. Для подтверждения корректной работы функционала необходимо поднять еще один порт в этом же влане, что и порт fa0/1, запустить шторм и просматривать счётчики на выходе этого порта (т.е для входящего трафика сначала измеряется утилизация, счётчики, потом срабатывает функционал storm-control).
1. Прошу приложить скриншот командной строки после выполнения команд для сконфигурированного интерфейса fa0/1:
show run int fa 1/0/1
show storm-control FastEthernet 0/1
2. Для проверки работоспособности функционала корректнее использовать команду просмотра утилицизации sh interfaces utilization. Для подтверждения корректной работы функционала необходимо поднять еще один порт в этом же влане, что и порт fa0/1, запустить шторм и просматривать счётчики на выходе этого порта (т.е для входящего трафика сначала измеряется утилизация, счётчики, потом срабатывает функционал storm-control).
Рыженкова Виктория / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 июл 2019 18:23
- Reputation: 0
Re: Stormcontrol Eltex MES1124M rev B SW 1.1.48.7
Скриншоты приложил
На агрегации с ограничением в 2k pps
Аплинк порт на елтексе gi1/0/1
995 %Feb 26 09:36:42 2020 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/0/5, changed state to administratively DOWN
994 %Feb 26 09:36:42 2020 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0/5, changed state to DOWN
993 %Feb 26 09:36:41 2020 <critical> MODULE_L1DRV[tphyDaemon]:Port Ethernet1/0/5 changed state to down because of violation rate.
На агрегации с ограничением в 2k pps
Аплинк порт на елтексе gi1/0/1
995 %Feb 26 09:36:42 2020 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet1/0/5, changed state to administratively DOWN
994 %Feb 26 09:36:42 2020 <warnings> MODULE_PORT[tphyDaemon]:%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0/5, changed state to DOWN
993 %Feb 26 09:36:41 2020 <critical> MODULE_L1DRV[tphyDaemon]:Port Ethernet1/0/5 changed state to down because of violation rate.
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 июл 2019 18:23
- Reputation: 0
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 июл 2019 18:23
- Reputation: 0
Re: Stormcontrol Eltex MES1124M rev B SW 1.1.48.7
Прошу прощения перепутал с функционалом Loopback Detection и привязался к stormcontrol. Тему можно закрыть. Все отрабатывается
bcast 64
mcast 200
на выходе с аплинк порта
gi1/0/1 15 272 2 3963 77
bcast 500
mcast 200
на выходе с аплинк порта
gi1/0/1 15 730 2 14314 58
bcast 64
mcast 200
на выходе с аплинк порта
gi1/0/1 15 272 2 3963 77
bcast 500
mcast 200
на выходе с аплинк порта
gi1/0/1 15 730 2 14314 58
Вернуться в «Коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet»
Кто сейчас на конференции