Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Ошибка IP SLA test Jitter

MES, ESR
iosys
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 19 авг 2020 16:04
Reputation: 0

Ошибка IP SLA test Jitter

Сообщение iosys » 25 авг 2020 23:11

Ошибка IP SLA test Jitter, подскажите, что поломалось

Код: Выделить всё

ip sla test 1
  control-phase timeout 4000
  udp-jitter 10.90.90.92 50001 source-ip 10.90.90.90 num-packets 150 interval 15
  packet-size 256
  ttl 32
  timeout 1000
  history 100
  thresholds losses low 10
  thresholds jitter high 300
  enable
exit



esr-10 login: 2020-08-25T19:04:41+03:00 SLA sender: %IP_SLA-E-ERROR: sender_core.cpp:1370:sla_task_handler():
control_phase_handler() failed
2020-08-25T19:04:51+03:00 SLA sender: %IP_SLA-E-ERROR: sender_core.cpp:1370:sla_task_handler():
control_phase_handler() failed
2020-08-25T19:05:01+03:00 SLA sender: %IP_SLA-E-ERROR: sender_core.cpp:1370:sla_task_handler():
control_phase_handler() failed
2020-08-25T19:05:11+03:00 SLA sender: %IP_SLA-E-ERROR: sender_core.cpp:1370:sla_task_handler():
control_phase_handler() failed
2020-08-25T19:05:21+03:00 SLA sender: %IP_SLA-E-ERROR: sender_core.cpp:1370:sla_task_handler():
control_phase_handler() failed

iosys
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 19 авг 2020 16:04
Reputation: 0

Re: Ошибка IP SLA test Jitter

Сообщение iosys » 26 авг 2020 21:34

Не понятно, чё просит Eltex , control_phase чего ?

2020-08-26T17:31:08+03:00 SLA sender: %IP_SLA-E-ERROR: sender_core.cpp:1370:sla_task_handler():
control_phase_handler() failed

ошибка в строке 1370 в файле sender_core.cpp:1370

iosys
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 19 авг 2020 16:04
Reputation: 0

Re: Ошибка IP SLA test Jitter

Сообщение iosys » 02 сен 2020 16:24

Проблема была в elteх resoponder
команда ломает конфиг −

Код: Выделить всё

ip sla responder eltex port 50001

Зачем команда ip sla responder eltex port и
где её используют, в случае если на зонде control disable ?

tops
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 сен 2020 17:27
Reputation: 0

Re: Ошибка IP SLA test Jitter

Сообщение tops » 20 ноя 2020 11:49

ip sla responder eltex port 50001

используют на респондере в случае, если на сендере изменен
esr(config-sla-test)# control-phase destination-port 9999


control disable

Для тестов ELTEX IP SLA не актуален.