И так случилось. В документе "WEP-12ac приложение к руководству по эксплуатации. Краткое руководство по настройке точки доступа. Версия ПО 1.6.5 (07.2016), файл wep_12ac_kratkoe-rukovodstvo-po-nastroyke_1.6.5. В параграфе 4. Обновление программного обеспечения WEP-12ac есть строчки "... Нажмите кнопку "Switch" ... , Вот я и нажал. Нажимать не надо... грузиться точка доступа перестала.
Какие прошивки были:
Primary Image: 1.6.2.xx
Secondary Image: 1.5.3.yy -- не помню
Устройство не может загрузиться.
Все время горит красным светом лампа Power?
Нахожусь в Питере.
----- Вопрос: Как восстановить работу точки доступа?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
WEP-12AC не загружается
Re: WEP-12AC не загружается
Добрый день!
Есть возможность подключиться консольным проводом к точке доступа?
Есть возможность подключиться консольным проводом к точке доступа?
Доронина Олеся / Элтекс / Сервисный центр Wi-Fi / techsupp@eltex.nsk.ru
Re: WEP-12AC не загружается
Пытаюсь подключиться консолью.
Но не нашел характеристики консольного порта. Распайка есть в Руководстве по эксплуатации. Но характеристики COM порта отсутствуют.
Предлагаю указать здесь, а также внести изменения в Руководстве по эксплуатации п. 2.2 например: Консольный порт RJ-45, 1920,8,N1,N,Y .
-------------
Есть возможность доехать до Москвы. Может к Вам в сервис заглянуть?
Но не нашел характеристики консольного порта. Распайка есть в Руководстве по эксплуатации. Но характеристики COM порта отсутствуют.
Предлагаю указать здесь, а также внести изменения в Руководстве по эксплуатации п. 2.2 например: Консольный порт RJ-45, 1920,8,N1,N,Y .
-------------
Есть возможность доехать до Москвы. Может к Вам в сервис заглянуть?
Re: WEP-12AC не загружается
Данная информация есть в документации "Справочник CLI". Вот ссылка http://www.eltex.nsk.ru/upload/iblock/9 ... _1.6.5.pdf пункт 2.2:
Скорость COM-порта (Baud rate) 115200
Биты данных (Data bits) 8
Четность (Parity) нет
Стоповые биты (Stop bits) 1
Управление потоком (Flow control) отсутствует.
Когда подключитесь консолью, дождитесь сообщения
autoboot key 'stop' delay 5 sec
Введите : stop
Появится:
Startup canceled.
CFE>
затем: flash -erase nflash1.rwfs
И перезагрузите точку.
Сейчас точка циклически перезагружается из-за того, что не совместимы конфигурации данных прошивок. В прошивке 1.5 VAP0 была всегда включена, а в ПО 1.6 появилась возможность ее отключать и вероятно отключили. Такая проблема возможна только при откате ПО на 1.5. На дальнейших прошивках проблем со сменой образа ПО нет.
Скорость COM-порта (Baud rate) 115200
Биты данных (Data bits) 8
Четность (Parity) нет
Стоповые биты (Stop bits) 1
Управление потоком (Flow control) отсутствует.
Когда подключитесь консолью, дождитесь сообщения
autoboot key 'stop' delay 5 sec
Введите : stop
Появится:
Startup canceled.
CFE>
затем: flash -erase nflash1.rwfs
И перезагрузите точку.
Сейчас точка циклически перезагружается из-за того, что не совместимы конфигурации данных прошивок. В прошивке 1.5 VAP0 была всегда включена, а в ПО 1.6 появилась возможность ее отключать и вероятно отключили. Такая проблема возможна только при откате ПО на 1.5. На дальнейших прошивках проблем со сменой образа ПО нет.