О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Проблема со связью

WEP-12ac, WOP-12ac, WOP-12ac-LR, WB-1P-LR, SoftWLC
igorsk
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2017 08:44
Reputation: 0

Проблема со связью

Сообщение igorsk » 21 ноя 2017 21:24

Добрый день.

В качестве точки доступа стоит WOP-12ac. В качестве клиентских устройств Nanostation M2 и парочка Eltex WB-1P-LR. Количество клиентов 16. В последнее время наблюдается следующее, точки на 5 Ггц работают нормально, пинг 1 мс. А вот точки на 2,4 Ггц "колбасит". Пинг в среднем от 1 до 5 секунд. Максимальная скорость, которую суммарно развивают пользователи с АР не более 7 Мбит/с.
Нужна идея где можно посмотреть. Опыт работы с данным оборудованием не большой.

Спасибо

Olesja
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 13 авг 2015 12:40
Reputation: 0

Re: Проблема со связью

Сообщение Olesja » 22 ноя 2017 14:04

Добрый день!
Возможно в 2,4 ГГц есть помехи. Что показывает вкладка Rogue AP Detection?
Какая версия прошивки на точке доступа?
Доронина Олеся / Элтекс / Сервисный центр Wi-Fi / techsupp@eltex.nsk.ru

igorsk
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2017 08:44
Reputation: 0

Re: Проблема со связью

Сообщение igorsk » 22 ноя 2017 20:55

Добрый день.

1. Версия прошивки - 1.11.2.7
2. В разделе Rogue AP Detection около 88 точек доступа, но на момент написания 11 активных точек.

Olesja
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 13 авг 2015 12:40
Reputation: 0

Re: Проблема со связью

Сообщение Olesja » 23 ноя 2017 11:24

Вероятно эти точки сильно зашумляют эфир.
Проверьте эфир спектроанализатором.
Запускается так:
set radio all spectrum-analyser-start yes
Работает на каждом радио интерфейсе до 5 минут и все клиенты в это время отключаются.
Результат смотрится так: get radio all spectrum-analyser-results

Приложите результат, пожалуйста, и укажите на каком канале в 2,4 ГГц сейчас работает БС.
Доронина Олеся / Элтекс / Сервисный центр Wi-Fi / techsupp@eltex.nsk.ru

igorsk
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 ноя 2017 08:44
Reputation: 0

Re: Проблема со связью

Сообщение igorsk » 23 ноя 2017 16:01

Добрый день.

В данное время точка доступа работает на 9 канале. Результат работы анализатора:

name wlan0
spectrum-analyser-results
1: 81 | *****************
2: 53 | ***********
3: 64 | *************
4: 36 | ********
5: 48 | **********
6: 55 | ************
7: 45 | **********
8: 49 | **********
9: 49 | **********
10: 55 | ************
11: 52 | ***********
12: 65 | **************
13: 34 | *******
Optimal 20MHz channel: 13
spectrum-analyser-results
36: 1 | *
40: 4 | *
44: 2 | *
48: 3 | *
Optimal 20MHz channel: 36
Optimal 40MHz channel: 36l
Optimal 80MHz channel: 36/80

Olesja
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 13 авг 2015 12:40
Reputation: 0

Re: Проблема со связью

Сообщение Olesja » 24 ноя 2017 18:16

Скорее всего проблема в 2,4 ГГц связана именно с загрузкой радио эфира.
9 и смежные каналы очень загружены. Отсюда и задержки.
Доронина Олеся / Элтекс / Сервисный центр Wi-Fi / techsupp@eltex.nsk.ru