О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

notInitializedApNotification Its not initialized AP Wireless AP

WEP-12ac, WOP-12ac, WOP-12ac-LR, WB-1P-LR, SoftWLC
JohnZoidberg
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2018 15:19
Reputation: 0

notInitializedApNotification Its not initialized AP Wireless AP

Сообщение JohnZoidberg » 30 янв 2018 16:24

Здравствуйте, после того как настроил snmptrap с периодичностью в 1 минуту приходят такие трапы:

Код: Выделить всё

12:21:59 2018/01/30 .1.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.2.1.1 Normal "Status Events" 172.16.0.234 - notInitializedApNotification Its not initialized AP Wireless AP 'Eltex-xxx'. Board WEP-12ac , Version 1.9.0.263, Base MAC xxxx, Serial number xxx, Location  .1.3.6.1.4.1.35265.1.61 WEP-12ac  Eltex-xxxx 1.9.0.263 xxxx xxxx


Что это может означать? Дело в том, что есть 6 точек доступа и они работают с радиус сервером и все работает. Нигде не нашел описания трапа и почему он шлется. Т.е. как бы проблемы нет, но все AP исправно раз в минуту шлют такое уведомление.

Сведения о трапе:
OID .1.3.6.1.4.1.35265.1.60.1.2.1.1
MIB ELTEX-WP-MIB
trap name notInitializedApNotification

Olesja
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 13 авг 2015 12:40
Reputation: 0

Re: notInitializedApNotification Its not initialized AP Wireless AP

Сообщение Olesja » 31 янв 2018 14:26

Добрый день.
Это так называемый трап присутствия, предназначенный для нашей СУ EMS, чтобы точка доступа появилась в "песочнице" для дальнейшей инициализации в системе управления. Точка отправляла его каждую минуту в предыдущих прошивках, а в текущем релизе ПО (1.11.4) отправляет один раз в 5 минут.
Доронина Олеся / Элтекс / Сервисный центр Wi-Fi / techsupp@eltex.nsk.ru

JohnZoidberg
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2018 15:19
Reputation: 0

Re: notInitializedApNotification Its not initialized AP Wireless AP

Сообщение JohnZoidberg » 31 янв 2018 16:14

Спасибо


Вернуться в «Оборудование беспроводного доступа»

Кто сейчас на конференции