Cопряжение MXM-12 с ИКМ-15 (с блоком ЭП)

Добавлено: 20 июн 2007 16:43
sisadmin
При стыковке MXM-12 с ИКМ-15(блок ЭП)1988г.в.на MXM-12 горит авария REMOTE ALARM.При нажатии кнопки "ШЛЕЙФ" на ИКМ-15 происходит заворот с обеих
сторон.В чём причина нестыковки? :cry: :?:

Добавлено: 20 июн 2007 19:07
churin
какой тип линейного кода используете?
оборудование ИКМ15-ИВА???
возможно у вас перепутан прием-передача в данном направлении.

Проблема

Добавлено: 20 июн 2007 20:00
sisadmin
Используется ИКМ-15 ИВА. Приём с передачей не мог перепутать, потому как MXM-12 писал бы "CLOSS ALARM" - потеря сигнала. Проверенно. Такое ощущение, что мультику не нравится полупоток от ИКМ-15. А линейный код - NRZ :roll: . Да, проблем нет с ИКМ, где используется ячейка ЭП, а проблема только с ИКМ выпусков с отдельным блоком ЭП. Может действительно перепутан линейный код, а где он в этих ИКМ устанавливаются? :shock: P.S Так же ИКМ была переведена в ведомый режим.

Добавлено: 21 июн 2007 10:55
churin
во-первых надо определиться с типом линейного кода,как и где настраивать на ИКМ не знаю.Скорее всего должен быть NRZ,надо уточнить.
попробуйте выставить флаг "reduced level"(4PCM15settings) в направлении ИКМки.А с другой стороны МХМ что у вас заводится,30 или 15???с каким оборудованием стыкуемся?

Добавлено: 21 июн 2007 11:09
sisadmin
Схема такая: ИКМ15-MXM12-БОЛТ DSL-МАКОМ-SI2000.Все настройки правельны т.к. подключали др. ИКМ с ячейкой ЭП, а не с блоком (который стоит вверху БУКа)и они в работе. Другие направления идут. :twisted:

Добавлено: 21 июн 2007 11:23
churin
попробуйте выставить флаг "reduced level"(4PCM15settings) в направлении ИКМки.