Страница 1 из 2
софт на уэп
Добавлено: 22 окт 2013 21:54
Владимир4444
Здравствуйте очень нужна программа UEPCtrl.exe для УЭП1-4
заранее благодарен
Добавлено: 23 окт 2013 16:09
Aleksey_ts
Здравствуйте.
Сообщите E-Mail куда отправить.
УЭП1-4
Добавлено: 23 окт 2013 19:40
Владимир4444
извините забыл лочту \
parents1981@mail.ru\
Добавлено: 24 окт 2013 08:13
Aleksey_ts
Программа отправлена Вам на почту.
Добавлено: 18 ноя 2013 11:08
Arman
Здравствуйте.
Начну сразу с проблемы.
-приобрели новые УЭП2-3 версия ПО3.0 при запуске в рабочий режим с нагрузкой и аккумуляторами вроде всё нормально, но после проявления какой либо аварии (нет сети ит.п.) срабатывает авария (Батарея отсутствует!) и в журнале событий PbxAdmXXX выходят сообшения - 41:12 УЭП нет связи с устройством, 41:17 УЭП связь установлена.
Подскажите какие настройки необходимо произвести,чтоб наладить работу УЭП
Добавлено: 18 ноя 2013 11:26
Aleksey_ts
Arman писал(а):Здравствуйте.
Начну сразу с проблемы.
-приобрели новые УЭП2-3 версия ПО3.0 при запуске в рабочий режим с нагрузкой и аккумуляторами вроде всё нормально, но после проявления какой либо аварии (нет сети ит.п.) срабатывает авария (Батарея отсутствует!) и в журнале событий PbxAdmXXX выходят сообшения - 41:12 УЭП нет связи с устройством, 41:17 УЭП связь установлена.
Подскажите какие настройки необходимо произвести,чтоб наладить работу УЭП
Подключитесь через web интерфейс и скопируйте более подробную информацию о версии ПО МК2. Информацию отобразите здесь.
Добавлено: 18 ноя 2013 11:50
Arman
ОК, тогда придётся собирать на месте стенд, поскольку нет возможности подключиться к удолённому УЭП по Web интерфейсу. через час я соберу его и пришлю подробную информацию
Добавлено: 18 ноя 2013 14:13
Arman
Firmware compile date: Nov 30 2012, 16:54:17.[/img]
Добавлено: 18 ноя 2013 15:49
Arman
Скажите пожалуйсто, что означает эта настройка?
Battery control: on/off
Вмоём случае он включен. А когда выключен авария "тсутсвие аккмуляторов" исчезает
Добавлено: 19 ноя 2013 09:26
Aleksey_ts
Настройка Battery control: on/off позволяет запустить режим мониторинга АКБ через датчики, подключенные к разъему Battery sense модуля контроллера. Если таковых датчиков у Вас нет, то переключатель рекомендую перевести в положение off.
Т.е. описанное поведение УЭП при настройке Battery control вполне корректно.
P.S. На Ваш E-Mail отправил актуальную версию ПО для МК2. Проблем с мониторингом УЭП на этой версии быть не должно.
Добавлено: 19 ноя 2013 10:37
Алексей Сергеев
[Offtopic] Arman, пишу еще раз. У вас указан невалидный ящик email.
Пожалуйста, укажите рабочий, а то письма до вас не доходят.
Добавлено: 19 ноя 2013 12:13
Armonti
Armanti@inbox.ru Тогда всё понятно, извеняюсь за некоректный маил.
Добавлено: 19 ноя 2013 12:59
doc
Можно мне тоже программу на почту
doc@kursktelecom.ru
Добавлено: 20 ноя 2013 08:09
Aleksey_ts
Добавлено: 20 ноя 2013 11:37
Armonti
Перешлите пожалуйста повторно ПО на МК2 , за раннее спасибо.
Armonti@inbox.ru или
Armanti@inbox.ru