О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

ИБП через TC-10 на сервер

Коммутаторы МАКОМ-МХ; транспорт MXL, MXM, MXE, ToPGATE; УЭП; оборудование для каналов ТЧ (ТАУ, ТДН); тонкий клиент ТС.
mike_s_s
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 июл 2014 16:45
Reputation: 0

ИБП через TC-10 на сервер

Сообщение mike_s_s » 08 июл 2014 16:55

Коллеги, хочется построить следующую конфигурацию:
Есть управляемый ИБП, который питает собой сервер, на котором посредством esxi развёрнуто несколько виртуальных серверов.
Хочется подключить этот бесперебойник посредством TC-10 к серверу, т.е.:
ИБП (powershute) -> в USB порт TC-10 -> через тонкий клиент открыта терминальная сессия на сервере, на котором запущен Powershute.

Проблема в том, что внутри сессии никак не видится подключение ИБП > ТС-10.

Может быть есть какие-то тонкие настройки конфигурации софта на тонком клиенте ?
УСБ-флешки видятся в сессии без проблем.

sau
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 05 дек 2013 16:34
Reputation: 0
Откуда: Eltex

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Сообщение sau » 09 июл 2014 17:41

Добрый день!

Уточните следуюзие моменты:
1. О какой ОС идет речь (точка подключения)?
2. Какой протокол используется для подклюения к сессии?
3. Есть ли у ИБП возможность подключения RS-232 порта?
Алексей Синкин / Элтекс / Сервисный центр STB / techsupp@eltex.nsk.ru

mike_s_s
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 июл 2014 16:45
Reputation: 0

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Сообщение mike_s_s » 14 июл 2014 14:09

Здравствуйте !
--
По порядку:
1. ОС - WinSrv 2012 R2 Std
2. Используем RDP
3. Да, на бесперебойнике есть com-порт.

sau
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 05 дек 2013 16:34
Reputation: 0
Откуда: Eltex

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Сообщение sau » 14 июл 2014 14:55

RDP может пробросить USB порт только при наличии RemoteFX (ограничение самого RDP)
Можете попробовать USB over IP, одно из наиболее частых способов проброса USB в сессию RDP.
Алексей Синкин / Элтекс / Сервисный центр STB / techsupp@eltex.nsk.ru

sau
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 05 дек 2013 16:34
Reputation: 0
Откуда: Eltex

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Сообщение sau » 14 июл 2014 14:57

Если есть COM порт то можете через переходник USB-to-COM подключить к ТС и уже пробросить COM порт в сессию.
Алексей Синкин / Элтекс / Сервисный центр STB / techsupp@eltex.nsk.ru

mike_s_s
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 июл 2014 16:45
Reputation: 0

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Сообщение mike_s_s » 14 июл 2014 15:16

sau писал(а):RDP может пробросить USB порт только при наличии RemoteFX (ограничение самого RDP)
Можете попробовать USB over IP, одно из наиболее частых способов проброса USB в сессию RDP.


Большое спасибо за ответ !
Будем пробовать :)

ua3prq
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 сен 2014 19:58
Reputation: 0
Откуда: nr. Tula

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Сообщение ua3prq » 05 сен 2014 15:23

Сорри за оффтоп.....

Уже несколько лет работает следующая схема:

ИБП (rs-232) - (rs232) Vmware vSphere host - VM (vMA) Linux - агент APC (Com port)

В агенте настроены соотв. события. Выключение всех ВМ делается скриптом ghettoHostShutdown изнутри vMA.
Мы делаем suspend. Скрип следит за окончанием процесса всеми ВМ. После этого делается shutdown host.
За все время ни разу сбоев не было (аварии UPS так же отрабатываются).
При желании можно не только 1 локальный хост обработать (vMA умеет).

Подключение по USB вызывало иногда сбои в протоколе обмена APC.

sau
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 05 дек 2013 16:34
Reputation: 0
Откуда: Eltex

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Сообщение sau » 05 сен 2014 15:35

Проблема со сбоями связана скорее всего из-за некачественного переходника, такое ни раз встречалось, что дорогой переходник работает хуже дешевого.
Посмотрите разные варианы переходников, часть из них были проверены на работоспособность и приведены в документации.
Алексей Синкин / Элтекс / Сервисный центр STB / techsupp@eltex.nsk.ru

ua3prq
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 сен 2014 19:58
Reputation: 0
Откуда: nr. Tula

Re: ИБП через TC-10 на сервер

Сообщение ua3prq » 05 сен 2014 16:22

Алексей, спасибо.
APC используют в своих конвертерах-кабелях Профилик PL-2303, которые без проблем работают во всех ОС (а код их добавлен во все ядра линукс), эти чипы (с идентификатором 2303) и заявлены в вашей документации )
Мы же пробовали подключать напрямую USB-USB хост и ИБП.
Все таки трансляция протокола через сериальный стек (с управлением потоком) более безопасна и надежна в плане зависимости от времянок многозадачных систем :)


Вернуться в «Вопросы по прочему оборудованию»