Страница 1 из 1

контроль наличия батареи УЭП1-4

Добавлено: 11 авг 2014 10:10
SVLTC
имеется УЭП1-4 48 вольт периодически появляется авария отсутствие батареи, хотя батарея присутствует напряжение в норме, при откл сети напряжение 51в. всё работает, когда аварии нет если откл автомат батареи авария не появляется. Каким образом мк контролирует присутствие или отсутствие батареи ? Где искать причину возникновения аварии?

Re: контроль наличия батареи УЭП1-4

Добавлено: 12 авг 2014 12:17
Aleksey_ts
Какова емкость АКБ?
На АКБ низкой емкости (=<12А*ч) такое поведение может быть. В этом случае причиной выдачи аварийного сообщения будет алгоритм детектирования АКБ, который работает так:
При работе в буфере кратковременно повышается напряжение зарада АКБ для накопления большей энергии аккумуляторами. После снятия повышенного напряжения, АКБ начинает отдавать в УЭП излишек наколпленной энергии и ток батареи начинает течь в другую сторону. По этому событию и определяют наличие АКБ. Проблема с детектированием здесь может возникнуть когда АКБ отдает очень мало энергии, чего не хватает для преодоления порога определения подключенной АКБ. В результате форминуется сообщение об отсутствии АКБ.

Т.е. еси это действительно так, то АКБ нуждается в проведении обслуживания или увеличте их емкость.

Re: контроль наличия батареи УЭП1-4

Добавлено: 12 авг 2014 13:52
SVLTC
всё понятно будем тестить батарею, алгоритм интересный!!