Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Коммутаторы МАКОМ-МХ; транспорт MXL, MXM, MXE, ToPGATE; УЭП; оборудование для каналов ТЧ (ТАУ, ТДН); тонкий клиент ТС.
Rheinmetall
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 июл 2014 12:37
Reputation: 0

Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Сообщение Rheinmetall » 11 авг 2014 11:48

Доброго времени суток!

С некоторых пор УЭП не может измерить входное напряжение. Перезагрузка модуля МК не решила данную проблему.

Изображение

UEP operation parameters:
-------------------------
========= user set values ========

vset = 54.00 V - required battery voltage
iset = 10.0 A - max battery charge current
dv = 0.000 V/grad - battery voltage temperature coefficient
qcell = 4 - number of cells in each battery
qbat = 1 - number of batteries
inmax = 30.0 A - max load current
initcap = 75.0 A*h - initial battery capacity
dvcell = 0.200 V - battery cell voltage spread

========= measured values ========

i1 = 1.2 A - MP1 current
i2 = 1.7 A - MP2 current
i3 = 0.0 A - MP3 current
vbat = 54.00 V - battery voltage
ibat = 0.2 A - battery current
in = 3.1 A - load current
temp = -- - battery temperature control is off
acv = 0 V - AC voltage
wcap = 0.0 A*h - wasted battery capacity
t_dis = 0 min - battery discharge time

========= output values ========

vdac = 2428 units - MP control voltage
MP & relay state = 0x20:
MP1 is .............. on
MP2 is .............. on
MP3 is .............. on
K1 is ............... on
K2 is ............... off
Release device is ... on


Посоветуйте, как лучше поступить. Спасибо.

SVLTC
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 авг 2014 14:47
Reputation: 0

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Сообщение SVLTC » 11 авг 2014 13:18

предохранители на мк

Rheinmetall
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 июл 2014 12:37
Reputation: 0

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Сообщение Rheinmetall » 11 авг 2014 18:41

SVLTC писал(а):предохранители на мк


А не подскажете какой у них номинал?

Aleksey_ts
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 18 янв 2011 14:03
Reputation: 0
Откуда: Eltex

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Сообщение Aleksey_ts » 12 авг 2014 12:07

Да, верно, это какой-то из предохранителей FU1 или FU2 на МК2. Номинал 0,5А.

Rheinmetall
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 июл 2014 12:37
Reputation: 0

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Сообщение Rheinmetall » 12 авг 2014 12:31

Спасибо за ответы. А есть ли у кого-нибудь схема или подробное фото внутренностей МК2?

Aleksey_ts
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 18 янв 2011 14:03
Reputation: 0
Откуда: Eltex

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Сообщение Aleksey_ts » 12 авг 2014 15:34

А зачем Вам схема? Там предохранители и невооруженным глазом можно найти :)

Rheinmetall
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 июл 2014 12:37
Reputation: 0

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Сообщение Rheinmetall » 12 авг 2014 17:26

Ну так, на будущее, мало-ли что еще накроется

Aleksey_ts
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 18 янв 2011 14:03
Reputation: 0
Откуда: Eltex

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Сообщение Aleksey_ts » 12 авг 2014 17:30

К сожалению, схему дать не могу.
Появятся вопросы - обращайтесь, будем решать :D

Rheinmetall
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 июл 2014 12:37
Reputation: 0

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Сообщение Rheinmetall » 26 авг 2014 11:59

А возможно ли поменять предохранители на МК без отключения всего БП?

Aleksey_ts
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 18 янв 2011 14:03
Reputation: 0
Откуда: Eltex

Re: Ошибка измерения входного напряжения УЭП2-3

Сообщение Aleksey_ts » 26 авг 2014 13:09

Манипуляции с извлечением МК2 из корзины без отключения питания УЭП не рекомендуются.