Добрый день. У меня несколько вопросов по блоку питания:
1. На одной базовой станции установлны два блока питания. При подключнеии к МК на одном из блоков отображаеся авария "Нет сети" и "Общая авария". А на втором, аварий нет. Оба блока подключены к одной сети. В чём может быть причина?
2. На одной из базавых станций при отключении ЛЭП нагрузка по току 11 А но блок питания нагрузку держит. (Проверял в течении 10 мин.) А на другой базовой станции при оключении ЛЭП ток нагрузки составляет 9А через, примерно, 30 сек. питание нагрузки пропадает. Может быть причина в АКБ?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Вопросы о УЭП1-4
-
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 18 янв 2011 14:03
- Reputation: 0
- Откуда: Eltex
Re: Вопросы о УЭП1-4
RaDik писал(а):Добрый день. У меня несколько вопросов по блоку питания:
1. На одной базовой станции установлны два блока питания. При подключнеии к МК на одном из блоков отображаеся авария "Нет сети" и "Общая авария". А на втором, аварий нет. Оба блока подключены к одной сети. В чём может быть причина?
Укажите вервию платы модуля МК (извлечь плату из караса и на плате найти гравировку с номером версии). На платах разных версию измеритель сетевого напряжения сделан по-разному.
RaDik писал(а):2. На одной из базавых станций при отключении ЛЭП нагрузка по току 11 А но блок питания нагрузку держит. (Проверял в течении 10 мин.) А на другой базовой станции при оключении ЛЭП ток нагрузки составляет 9А через, примерно, 30 сек. питание нагрузки пропадает. Может быть причина в АКБ?
Да, проблема может быть в АКБ. Измерьте напряжение на зажимах АКБ (например с помощью мультиметра) при питаниии от них нагрузки и сразу после отключения.
На какой режим работы настроен УЭП (48 или60В)?
Re: Вопросы о УЭП1-4
Спасибо Aleksey_ts.
Со вторым вопросом разобрался - дело было в АКБ. Одна из четырёх АКБ при проверке нагрузочной вилкой показало 0В.
Со вторым вопросом разобрался - дело было в АКБ. Одна из четырёх АКБ при проверке нагрузочной вилкой показало 0В.
Re: Вопросы о УЭП1-4
Хотелось бы узнать разрешился ли первый вопрос? У нас такая же ситуация на одной из станций - УЭП1-4 сообщает что "нет сети". В ближайшее время посмотрю версию платы. Чтобы вынуть контроллер надо полностью обесточивать УЭП?
Вернуться в «Вопросы по прочему оборудованию»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 100 гостей