В общем вот такая ситуация.
Стоит УЭП2-5 с двумя группами аккумуляторов, в каждой группе 4 аккумулятора.(емкость одной группы аккумуляторов 220 А/ч, ток нагрузки не более 5А)
Для проверки работоспособности и тренировки аккумуляторов отключили на 1 час питание 220В, соответственно аккумуляторы немного разрядились.
После включения питания 220В на УЭП светодиод начал светится красным цветом и выдавать ошибку MEASUREMENTERROR.
В чем может быть дело?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5
Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5
- Вложения
-
- 2016-03-11_084503.png (8.4 КБ) 5824 просмотра
-
- Ошибка уэп2-5-2.png (39.1 КБ) 5824 просмотра
Re: Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5
При обновлении страницы ошибка не уходит?
Какая версия ПО установлена на устройстве?
Какая версия ПО установлена на устройстве?
Re: Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5
Firmware version: 0.1.4 at May 27 2013, 17:22:01
При обновлении страницы ошибка не уходит.
При обновлении страницы ошибка не уходит.
Re: Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5
реально нагрузка подключена? она питается?
перенастройте параметры следующим образом:
- ток заряда батарей выставите 20А
- ток нагрузки 10А
перенастройте параметры следующим образом:
- ток заряда батарей выставите 20А
- ток нагрузки 10А
Re: Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5
Нагрузка подключена и она работала, у нас просто два УЭПа стоит параллельно через АВР-БРП-2-16. Выключали 220В на обоих. На одном только эта ошибка появилась после включения 220В.
смыл ток заряда делать больше чем ток нагрузки, зачем тогда вообще это ограничение нужно?
смыл ток заряда делать больше чем ток нагрузки, зачем тогда вообще это ограничение нужно?
Re: Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5
Максимальный ток нагрузки - это ток выдаваемый в клемму Load. На ток заряда батареи эта величина не распространяется
Ток заряда батареи - это ток который будет поступать на АКБ (клемма Bat). Его рекомендуется ставить ~10% от емкости батарей
Ток заряда батареи - это ток который будет поступать на АКБ (клемма Bat). Его рекомендуется ставить ~10% от емкости батарей