О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5

Коммутаторы МАКОМ-МХ; транспорт MXL, MXM, MXE, ToPGATE; УЭП; оборудование для каналов ТЧ (ТАУ, ТДН); тонкий клиент ТС.
kevin83
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 мар 2016 09:21
Reputation: 0

Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5

Сообщение kevin83 » 11 мар 2016 09:47

В общем вот такая ситуация.

Стоит УЭП2-5 с двумя группами аккумуляторов, в каждой группе 4 аккумулятора.(емкость одной группы аккумуляторов 220 А/ч, ток нагрузки не более 5А)

Для проверки работоспособности и тренировки аккумуляторов отключили на 1 час питание 220В, соответственно аккумуляторы немного разрядились.

После включения питания 220В на УЭП светодиод начал светится красным цветом и выдавать ошибку MEASUREMENTERROR.

В чем может быть дело?
Вложения
2016-03-11_084503.png
2016-03-11_084503.png (8.4 КБ) 5823 просмотра
Ошибка уэп2-5-2.png
Ошибка уэп2-5-2.png (39.1 КБ) 5823 просмотра

Анна
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 23 май 2011 10:31
Reputation: 0

Re: Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5

Сообщение Анна » 11 мар 2016 10:07

При обновлении страницы ошибка не уходит?
Какая версия ПО установлена на устройстве?

kevin83
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 мар 2016 09:21
Reputation: 0

Re: Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5

Сообщение kevin83 » 11 мар 2016 11:01

Firmware version: 0.1.4 at May 27 2013, 17:22:01

При обновлении страницы ошибка не уходит.

Анна
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 23 май 2011 10:31
Reputation: 0

Re: Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5

Сообщение Анна » 11 мар 2016 11:53

реально нагрузка подключена? она питается?
перенастройте параметры следующим образом:
- ток заряда батарей выставите 20А
- ток нагрузки 10А

kevin83
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 мар 2016 09:21
Reputation: 0

Re: Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5

Сообщение kevin83 » 11 мар 2016 15:50

Нагрузка подключена и она работала, у нас просто два УЭПа стоит параллельно через АВР-БРП-2-16. Выключали 220В на обоих. На одном только эта ошибка появилась после включения 220В.

смыл ток заряда делать больше чем ток нагрузки, зачем тогда вообще это ограничение нужно?

Анна
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 23 май 2011 10:31
Reputation: 0

Re: Ошибка MEASUREMENTERROR на УЭП2-5

Сообщение Анна » 11 мар 2016 16:31

Максимальный ток нагрузки - это ток выдаваемый в клемму Load. На ток заряда батареи эта величина не распространяется
Ток заряда батареи - это ток который будет поступать на АКБ (клемма Bat). Его рекомендуется ставить ~10% от емкости батарей


Вернуться в «Вопросы по прочему оборудованию»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 111 гостей