Добрый день.
На УЭП3-3 самопроизвольно отключаются модули питания (статус stop). Входящее питание от сети нормальное, 224в, стабильно.
при этом идет разряд батарей падает ниже допустимых значений. Лечится перезагрузкой устройства. Что можно проверить?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
UEP3-3 отключаются модули питания
Re: UEP3-3 отключаются модули питания
Добрый день
Посмотрите, возможно у вас в настройках УЭП включены мониторинг батарей и тренировка батарей. Попробуйте отключить эти настройки
Посмотрите, возможно у вас в настройках УЭП включены мониторинг батарей и тренировка батарей. Попробуйте отключить эти настройки
Re: UEP3-3 отключаются модули питания
Мониторинг включен. Тренировка батарей запускается только с веб-интерфейса, разово, по запросу пользователя.
Как мониторинг может влиять на это? И для чего нужна эта опция?
Как мониторинг может влиять на это? И для чего нужна эта опция?
Re: UEP3-3 отключаются модули питания
Обе эти функции временно отключают МП и переводят питание на батареи. Если у вас МП так и не включаются, то посмотрите в настройках тренировки батареи время, в течении которого питание будет осуществляться от АКБ. Возможно оно установлено больше чем время разрядки и его необходимо уменьшить
Re: UEP3-3 отключаются модули питания
Тренировка батареи - 10 мин. Эту функцию УЭП отрабатывает корректно.
Скриншот настроек в приложении.
Скриншот настроек в приложении.
- Вложения
-
- scr.jpg (46.29 КБ) 6683 просмотра
Re: UEP3-3 отключаются модули питания
отвечаю сам себе
такая ситуация бывает, когда выходит из строя одна или более батарей.
Заменили АКБ - все работает без сбоев.
такая ситуация бывает, когда выходит из строя одна или более батарей.
Заменили АКБ - все работает без сбоев.