О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

UEP3-3 отключаются модули питания

Коммутаторы МАКОМ-МХ; транспорт MXL, MXM, MXE, ToPGATE; УЭП; оборудование для каналов ТЧ (ТАУ, ТДН); тонкий клиент ТС.
wins
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 апр 2016 16:51
Reputation: 0

UEP3-3 отключаются модули питания

Сообщение wins » 20 апр 2016 16:54

Добрый день.
На УЭП3-3 самопроизвольно отключаются модули питания (статус stop). Входящее питание от сети нормальное, 224в, стабильно.
при этом идет разряд батарей падает ниже допустимых значений. Лечится перезагрузкой устройства. Что можно проверить?

Анна
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 23 май 2011 10:31
Reputation: 0

Re: UEP3-3 отключаются модули питания

Сообщение Анна » 20 апр 2016 17:05

Добрый день
Посмотрите, возможно у вас в настройках УЭП включены мониторинг батарей и тренировка батарей. Попробуйте отключить эти настройки

wins
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 апр 2016 16:51
Reputation: 0

Re: UEP3-3 отключаются модули питания

Сообщение wins » 20 апр 2016 17:13

Мониторинг включен. Тренировка батарей запускается только с веб-интерфейса, разово, по запросу пользователя.
Как мониторинг может влиять на это? И для чего нужна эта опция?

Анна
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 23 май 2011 10:31
Reputation: 0

Re: UEP3-3 отключаются модули питания

Сообщение Анна » 22 апр 2016 09:33

Обе эти функции временно отключают МП и переводят питание на батареи. Если у вас МП так и не включаются, то посмотрите в настройках тренировки батареи время, в течении которого питание будет осуществляться от АКБ. Возможно оно установлено больше чем время разрядки и его необходимо уменьшить

wins
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 апр 2016 16:51
Reputation: 0

Re: UEP3-3 отключаются модули питания

Сообщение wins » 04 май 2016 16:52

Тренировка батареи - 10 мин. Эту функцию УЭП отрабатывает корректно.
Скриншот настроек в приложении.
Вложения
scr.jpg
scr.jpg (46.29 КБ) 6663 просмотра

wins
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 апр 2016 16:51
Reputation: 0

Re: UEP3-3 отключаются модули питания

Сообщение wins » 15 фев 2017 19:59

отвечаю сам себе
такая ситуация бывает, когда выходит из строя одна или более батарей.

Заменили АКБ - все работает без сбоев.


Вернуться в «Вопросы по прочему оборудованию»

Кто сейчас на конференции