Добрый день.
На форуме не нашел раздела по системе EMS, поэтому пишу сюда. С этой программой сталкиваюсь впервые.
Софт сервера взял на вашем сайте (сервере) - пробная версия 3.1.0.1176.
Мне нужно подцепить к ней оборудование OLT LTP-8X rev.B (с версией 3.24) и коммутаторы MES2000 и 3000.
OLT подцепился сразу и все показывает (правда есть некоторые вопросы, но это потом).
Коммутатор сервер видит, но при обращении например к вкладке Мониторинг или Конфигурация, выдается сообщение "Ошибка: Системная ошибка обработки SNMP запроса: Timeout". В дереве оборудования на коммутаторе в сообщениях "Не получен ответ на SNMP ping".
У коммутатора настроено только пароль и адрес, остальное по умолчанию.
Большая просьба помочь с настройкой системы EMS для работы с коммутаторами MES2000 и 3000 или дать ссылку на документацию ! Как их сцепить нигде не нашел.
С уважением Nadir
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
EMS и LTP-8X, MES2000_3000
Re: EMS и LTP-8X, MES2000_3000
Добрый день.
Представители Eltex, можете ответить !
Очень нужно. Решается вопрос о закупке ПО.
Будут еще вопросы по этому ПО.
С уважением nadir
Представители Eltex, можете ответить !
Очень нужно. Решается вопрос о закупке ПО.
Будут еще вопросы по этому ПО.
С уважением nadir
Re: EMS и LTP-8X, MES2000_3000
Большая просьба, помогите с настройкой !!!
Re: EMS и LTP-8X, MES2000_3000
Добрый день.
Необходимо на MES произвести настройку snmp.
Необходимо на MES произвести настройку snmp.
- snmp-server community public ro
snmp-server community private rw
snmp-server host ххх.ххх.ххх.ххх traps version 2c private
Чурин Дмитрий / Элтекс / Сервисный центр ШПД / techsupp@eltex.nsk.ru
Re: EMS и LTP-8X, MES2000_3000
Большое спасибо за ответ.
А этих настроек на коммутаторе будет достаточно ?
Почему я спрашиваю. При выводе настроек snmp пароли (в данном случае private) отображается в зашифрованном виде, т.е. набор цыфр).
EMS их поймет ?
А этих настроек на коммутаторе будет достаточно ?
Почему я спрашиваю. При выводе настроек snmp пароли (в данном случае private) отображается в зашифрованном виде, т.е. набор цыфр).
EMS их поймет ?
Re: EMS и LTP-8X, MES2000_3000
Достаточно.
Все правильно, информация выводится в зашифрованном виде.
Все правильно, информация выводится в зашифрованном виде.
Чурин Дмитрий / Элтекс / Сервисный центр ШПД / techsupp@eltex.nsk.ru