Страница 1 из 1

Ошибка УЭП2-3 BATTERY DISCONNECTED

Добавлено: 30 мар 2018 14:20
Niks515
На УЭП2-3 при переключении питающего напряжения 220 вольт возникла ошибка BATTERY DISCONNECTED.
Ошибка видна через WEB-интерфейс MK2-3U-48V : UEP PERFORMANCE - Measured parameters: - Battery voltage, V: 53.92 BATTERY DISCONNECTED.
Батарейный автомат исправен, клеммы батарей присоединены надежно. При перезапуске контроллера параметр Battery voltage, V: примерно на 30 секунд становиться в состояние ОК, а потом снова BATTERY DISCONNECTED.
В сдвоенной защите от импульсных перенапряжений со сменными модулями, которая обозначена надписью Protection, в одной из двух частично появился желтый индикатор (вместо зеленого).
Подскажите пожалуйста как устранить неисправность. Заранее благодарю.

Re: Ошибка УЭП2-3 BATTERY DISCONNECTED

Добавлено: 30 мар 2018 15:05
Vlad_SC
Niks515 писал(а):На УЭП2-3 при переключении питающего напряжения 220 вольт возникла ошибка BATTERY DISCONNECTED.
Ошибка видна через WEB-интерфейс MK2-3U-48V : UEP PERFORMANCE - Measured parameters: - Battery voltage, V: 53.92 BATTERY DISCONNECTED.
Батарейный автомат исправен, клеммы батарей присоединены надежно. При перезапуске контроллера параметр Battery voltage, V: примерно на 30 секунд становиться в состояние ОК, а потом снова BATTERY DISCONNECTED.
В сдвоенной защите от импульсных перенапряжений со сменными модулями, которая обозначена надписью Protection, в одной из двух частично появился желтый индикатор (вместо зеленого).
Подскажите пожалуйста как устранить неисправность. Заранее благодарю.


Проверьте, что у Вас параметр "Battery control: " раздела UEP Settings установлен в значение "off". Так как под Battery control подразумевается внешний датчик, подключенный к разъему Bat sense.

Если у Вас сработала грозозащита и устройство тем более продолжает работать с не исправной грозозащитой есть вероятность каких-либо неисправностей в модуле МК2. Может быть причина в этом.

Устройство УЭП2-5 (УЭП2-3) снабжено сдвоенной защитой от импульсных перенапряжений со сменными модулями.
Лицевая часть модуля защиты выведена на переднюю панель УЭП2-5 (УЭП2-3).
В исходном состоянии сменные модули защиты маркируют свое состояние зеленым цветом
(пленка зеленого цвета в продолговатом окне верхней части модуля защиты).
При возникновении импульсного перенапряжения происходит срабатывание модуля защиты.
Сработавший модуль защиты отображает свое состояние пленкой оранжевого или красного цвета
(продолговатом окне верхней части модуля защиты).
В таком состоянии модуль защиты свой функционал больше не выполняет и подлежит замене.
Замена производится в ремонтной лаборатории предприятия Элтекс.

Предлагаю Вам обратиться к нам в СЦ по электронной, почте указанной в подписи к данному сообщению со ссылкой на данную тему форума, пожалуйста укажите в письме свои контакты и название организации. Дальнейшее общение будет проходить в рамках штатной ТП.

EUP2-5-Protect-4.jpg
EUP2-5-Protect-4.jpg (65.15 КБ) 3881 просмотр


EUP2-5-Protect-3.jpg
EUP2-5-Protect-3.jpg (41.85 КБ) 3881 просмотр


Bat-Control.PNG
Bat-Control.PNG (36.76 КБ) 3881 просмотр

Re: Ошибка УЭП2-3 BATTERY DISCONNECTED

Добавлено: 30 мар 2018 19:11
Niks515
Да, действительно, параметр "Battery control: " раздела UEP Settings странным образом был установлен в значение "on" (хотя все клянутся, что никто ничего не менял). После изменения на "off" Ошибка BATTERY DISCONNECTED устранена. Спасибо.