О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Расхождение времени на МК2 в УЭП2-Х

Коммутаторы МАКОМ-МХ; транспорт MXL, MXM, MXE, ToPGATE; УЭП; оборудование для каналов ТЧ (ТАУ, ТДН); тонкий клиент ТС.
Armonti
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 19 ноя 2013 12:05
Reputation: 0
Откуда: Kazakstan

Расхождение времени на МК2 в УЭП2-Х

Сообщение Armonti » 16 май 2018 10:24

На сети есть один УЭП2-5 который мониторится через локальную сеть, там проблема в том что внутренние часы на МК2 постоянно убегают в перед, в общей сложности за месяц они уходят в перед на 10-12 минут что влияет на репортажи аварийных сообщений. Производил замену батарейки на МК2 , но результата нет.
Что может быть в данном случае?

Welcome to MK device - UEP2-5-48V control module.
Firmware version: 0.1.5 at Sep 25 2015, 16:03:21. - версия ПО МК2
Type help for help.
MK2_6U_48V> date
Current date: Wed May 16 09:11:28 UTC 2018
MK2_6U_48V> date 051609032018
Wed May 16 09:03:00 UTC 2018
Accepted date: month 5, day 16, hour 9, minute 3, year 2018.
MK2_6U_48V>
Mail : Armonti@inbox.ru
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! - Аксиома Кана и Орбена

Vlad_SC
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 24 июл 2015 10:39
Reputation: 0

Re: Расхождение времени на МК2 в УЭП2-Х

Сообщение Vlad_SC » 16 май 2018 10:30

Armonti писал(а):На сети есть один УЭП2-5 который мониторится через локальную сеть, там проблема в том что внутренние часы на МК2 постоянно убегают в перед, в общей сложности за месяц они уходят в перед на 10-12 минут что влияет на репортажи аварийных сообщений. Производил замену батарейки на МК2 , но результата нет.
Что может быть в данном случае?

Welcome to MK device - UEP2-5-48V control module.
Firmware version: 0.1.5 at Sep 25 2015, 16:03:21. - версия ПО МК2
Type help for help.
MK2_6U_48V> date
Current date: Wed May 16 09:11:28 UTC 2018
MK2_6U_48V> date 051609032018
Wed May 16 09:03:00 UTC 2018
Accepted date: month 5, day 16, hour 9, minute 3, year 2018.
MK2_6U_48V>


Вам необходимо так настроить ПО мониторинга, чтобы в репортажах аварийных сообщений проставлять время приема сообщения, взятое с сервера который принял аварийное сообщение. Сообщения доставляются по сети практически мгновенно и использовать маркер времени с МК2 не имеет смысла. Точность работы часов МК2 никак не нормируется производителем.
С уважением, Владислав / Сервисный центр VoIP / ООО "Предприятие "Элтекс"
для заполнения формы обращения в ТП можете перейти по ссылке https://eltex-co.ru/support/

Armonti
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 19 ноя 2013 12:05
Reputation: 0
Откуда: Kazakstan

Re: Расхождение времени на МК2 в УЭП2-Х

Сообщение Armonti » 16 май 2018 11:27

Буду отписывать так в СУСТ , приемником репортажей я не регулирую. Спасибо за быстрый ответ!
Mail : Armonti@inbox.ru
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! - Аксиома Кана и Орбена


Вернуться в «Вопросы по прочему оборудованию»

Кто сейчас на конференции