Добрый день!
Столкнулись с нестабильной работой потока E1 поверх Ethernet через пару ToPGATE-4E1-2FG.
Во время настройки на столе, оба устройства были подключены друг к другу медным патч-кордом. На одном из устройств была сделана физическая петля, а на втором подключен тестер потока E1. Тестировали поток E1 в течении одних суток. За сутки не возникло ни одной ошибки.
После чего оборудование было смонтировано на объекты, и произведено повторное тестирование. И тут тестер начал фиксировать ошибки в работе потока E1. Помогите разобраться, в чем могут быть проблемы.
Схема подключения устройств выглядит так:
ToPGATE-4E1-2FG <===Медный патч-корд===> SWITCH <===Оптика===> SWITCH <===Медный патч-корд===> ToPGATE-4E1-2FG
Задержки пакетов между ToPGATE-4E1-2FG составляет ~2мс
Необходимые VLAN через коммутаторы проброшены.
Скриншоты конфигураций обоих ToPGATE-4E1-2FG во вложении
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
ToPGATE-4E1-2FG возникают ошибки на потоке E1
Re: ToPGATE-4E1-2FG возникают ошибки на потоке E1
Первое устройство
Второе устройство
Тестер
Второе устройство
Тестер
Re: ToPGATE-4E1-2FG возникают ошибки на потоке E1
За форумом вообще кто-то следит?
Re: ToPGATE-4E1-2FG возникают ошибки на потоке E1
Виталий писал(а):За форумом вообще кто-то следит?
нет
джитер увеличь до 10...
спрашивай тех, кто ПД сеть админит, что у них на портах видно...
Re: ToPGATE-4E1-2FG возникают ошибки на потоке E1
bravo писал(а):Виталий писал(а):За форумом вообще кто-то следит?
нет
джитер увеличь до 10...
спрашивай тех, кто ПД сеть админит, что у них на портах видно...
Здравствуйте!
Под "джитером" вы имеете в виду "JBSize"?
Сеть наша, и админим её сами. На портах коммутаторов смотрели, ошибок нет. Произвел замеры задержек пакетов на этом участке сети в течении суток, выяснилось, что задержки иногда кратковременно вырастают максимум до 9 мс.
Пробовал JBSize увеличивать постепенно с 4 до 50, но по прежнему возникают ошибки на потоке.
Re: ToPGATE-4E1-2FG возникают ошибки на потоке E1
ну чудес не бывает жы)
патчкорды, другие физические проблемы с патчами, наводками на них...
посмотрите нет ли сегментации на сети где нибудь. сделайте поток не фреймированным ещё (из скринов не видно как это настроено). попробуйте переключиться в tcp режим.
Имеет смысл qos посмотреть... задать правильные метки, что бы хотя бы на дефолтных настройках (по этой части) на коммутаторах, пролетало всё с каким то приоритетом.
9мс не критично
патчкорды, другие физические проблемы с патчами, наводками на них...
посмотрите нет ли сегментации на сети где нибудь. сделайте поток не фреймированным ещё (из скринов не видно как это настроено). попробуйте переключиться в tcp режим.
Имеет смысл qos посмотреть... задать правильные метки, что бы хотя бы на дефолтных настройках (по этой части) на коммутаторах, пролетало всё с каким то приоритетом.
9мс не критично
Вернуться в «Вопросы по прочему оборудованию»