Страница 1 из 1

Настройка стека на Mes2424

Добавлено: 28 янв 2021 18:07
Mes2424
Подскажите, как настроить стек на mes2424??

Re: Настройка стека на Mes2424

Добавлено: 12 фев 2021 20:04
velesgs
Настройка сети
Проведем минимальную настройку обеих устройств.

Для нижнего IP будет 192.168.1.100

configure

interface vlan 1
ip address 192.168.1.100 /24
exit

exit

write mem

Для верхнего зададим IP 192.168.1.101

configure

interface vlan 1
ip address 192.168.1.101 /24
exit

exit

write mem
Проверим доступность наших устройств по сети. Для этого подключим к ЛВС верхний коммутатор в через порт 24 и со своего ПК проверим пинг.

Пингуем

ping 192.168.1.100

Обмен пакетами с 192.168.1.100 по с 32 байтами данных:

Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время=4мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.100:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 3мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 3 мсек


ping 192.168.1.101

Обмен пакетами с 192.168.1.101 по с 32 байтами данных:

Ответ от 192.168.1.101: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.101: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.101: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.101: число байт=32 время=4мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.101:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 3мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 3 мсек

информация от сюда https://blog.altuninvv.ru/eltex/mes/24- ... 0%B5%D0%BA

(не реклама)

Re: Настройка стека на Mes2424

Добавлено: 15 апр 2021 11:31
alex_bat
Здравствуйте, MES2424 не поддерживает стекирование.