О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Поясните по модулям ТАУ-4, ТАУ-1, ТСУ-1?

Для вопросов возникших к нашей компании
Сергей Борщёв
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 июл 2007 12:47
Reputation: 0
Откуда: Иркутск

Поясните по модулям ТАУ-4, ТАУ-1, ТСУ-1?

Сообщение Сергей Борщёв » 16 июл 2007 12:58

Есть АТС LG на 72 номера, есть необходимость завести на нее 2 канала ТЧ (4-х проводные, сигнализация 2100) какую аппаратуру посоветуете?

AE
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 фев 2006 19:42
Reputation: 0
Откуда: Компания "Элтекс"

Сообщение AE » 17 июл 2007 15:34

Для подключения АТС к каналу ТЧ можно использовать ТАУ-1, его нужно подключить к линии CO вашей АТС.

Уточните, с какой аппаратурой требуется сопряжение.
Возможно взаимодействие в режиме "ручной канал 2100 Гц" либо с использованием протокола ТДН.

В режиме ручного канала при выходе абонента АТС на линию СО в канал ТЧ будет послан сигнал 2100 Гц и проключен разговорный тракт.

При поступлении из канала ТЧ сигнала 2100 Гц - будет подан сигнал вызова (индуктор, 1.2/3.5 сек) на линию CO, до 30 импульсов звонка. При ответе разговорный тракт проключится.


При использовании протокола ТДН возможна трансляция набора номера.

Сергей Борщёв
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 июл 2007 12:47
Reputation: 0
Откуда: Иркутск

Сообщение Сергей Борщёв » 18 июл 2007 17:59

получается экономически выгоднее на два ТЧ канала взять ТАУ-4 (с учетом резерва)? какое у них питание, возможна ли запитка от 24 В?

А канал ТЧ - в "ручном режиме", берется с МГТС
по радиорелейному каналу Р-415

Сергей Борщёв
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 июл 2007 12:47
Reputation: 0
Откуда: Иркутск

Сообщение Сергей Борщёв » 18 июл 2007 18:43

это всё должно программироваться? програмное обеспечение в комплект входит? нужен какой то спец кабель для подкл. компа к аппаратуре?

напряжение индукторного вызова какое? не получится так, что во время разговора со стороны ТЧ придет сигнал 2100 (ну мало ли, типа доп. вызов) и ячейка АТС навернётся? а общая длительность вызова (до 30-ти вызовов) сколько?

AE
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 фев 2006 19:42
Reputation: 0
Откуда: Компания "Элтекс"

Сообщение AE » 19 июл 2007 12:38

1. ТАУ-4 не поддерживает режим ручного канала, поэтому ориентируйтесь на ТАУ-1.
2. Допустимый диапазон напряжения питания 19..72В
3. Режим работы ТАУ-1 (протокол, уровни и проч.) задается перемычками и переключателями.
4. При занятом абонентском комплекте выдача индукторного вызова блокируется вне зависимости от сигналов в канале ТЧ. Величина индуктора - около 60В эфф. Общая продолжительность вызова - 30 посылок по 1,2сек с паузой 3,5сек. (4,7*30 = 141сек)

Сергей Борщёв
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 июл 2007 12:47
Reputation: 0
Откуда: Иркутск

Сообщение Сергей Борщёв » 26 июл 2007 20:32

ТАУ-4 в каком режиме работает? только с использованием ТДН?
Гарантия на оборудование есть?

AE
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 фев 2006 19:42
Reputation: 0
Откуда: Компания "Элтекс"

Сообщение AE » 30 июл 2007 12:09

Оборудование ТАУ-4 предназначено в первую очередь для ведомственных и распределенных сетей связи.

Поддерживается протокол ТДН, протокол "600+750 Гц" - с донабором номера абонента в ТАУ-4 (что-то вроде мини-АТС по каналу ТЧ), протокол ПСС - для сетей связи с групповыми каналами (когда на одном канале работают несколько объектов).

Для Вашего случая подходит только ТАУ-1.

Гарантия на выпускаемое нами оборудование - 1 год.


Вернуться в «Общие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 93 гостя