http://vfl.ru/fotos/8c4011f733690781.html
В мануале для приставок NTE-2 рекомендуют указывать правило 0: if (L3Proto == 0x2) then ClearAddTag
А может кто нибудь объяснить, почему на UNI0 - два правила, а на UNI1 - три правила ?
Собственно интересует применение этого правила 0: if (L3Proto == 0x2) then ClearAddTag; forward
Зачем оно нужно и в каких случаях его нужно указывать?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
L3Proto == 0x2 и NTE-2
Re: L3Proto == 0x2 и NTE-2
На uni0 будет только 2000 vlan, а на uni1 мультикаст и vlan 1648.
Правило - "0: if (L3Proto == 0x2) then ClearAddTag; forward" необходимо для работы мультикаста, чтобы он обрабатывался профилем IPMC, а не rules.
Правило - "0: if (L3Proto == 0x2) then ClearAddTag; forward" необходимо для работы мультикаста, чтобы он обрабатывался профилем IPMC, а не rules.
Геннадий Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД
Re: L3Proto == 0x2 и NTE-2
Dirks G, благодарю за ответ.