Добрый день.
Да, такая схема возможна, только нужно в конфигурации указать расстояние:
configure
interface gpon-port 0
range 40
do commit
do save
Уровень оптического сигнала, приходящего на ONT, должен быть в диапазоне чувствительности ONT. Других ограничений нет.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
PON на 40 км
Re: PON на 40 км
Геннадий Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД
Re: PON на 40 км
Dirks G писал(а):Уровень оптического сигнала, приходящего на ONT, должен быть в диапазоне чувствительности ONT. Других ограничений нет.
А какое абонентское оборудование Eltex заработает на 40 км ?
Re: PON на 40 км
urs писал(а):Dirks G писал(а):Уровень оптического сигнала, приходящего на ONT, должен быть в диапазоне чувствительности ONT. Других ограничений нет.
А какое абонентское оборудование Eltex заработает на 40 км ?
Будут работать любые онт, по моделям ограничений нет, главное чтобы уровень сигнала был допустимым.
Данил Колесник / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: PON на 40 км
kolesnik писал(а):Будут работать любые онт, по моделям ограничений нет, главное чтобы уровень сигнала был допустимым.
Там же ещё сплиттеры нужны, т.е. это реально 4 абонента можно подключить где-то...
А подключать одну ONU-шку на волокно, заработает, но смысла нету
Re: PON на 40 км
urs писал(а):kolesnik писал(а):Будут работать любые онт, по моделям ограничений нет, главное чтобы уровень сигнала был допустимым.
Там же ещё сплиттеры нужны, т.е. это реально 4 абонента можно подключить где-то...
А подключать одну ONU-шку на волокно, заработает, но смысла нету
Километрическое затухание в оптическом кабеле на 30 км составит приблизительно около 7-10 дБм, поэтому возможно подключить и более четырех абонентов на этом расстоянии. Для более точного определения количества онт, которое возможно будет подключить, нужен расчет оптического бюджета.
Данил Колесник / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: PON на 40 км
Здравствуйте!
На OLT MA4000 команды:
range 40
нет.
Эта OLT не будет работать с длинными ветками?
На OLT MA4000 команды:
range 40
нет.
Эта OLT не будет работать с длинными ветками?
Re: PON на 40 км
Ramza писал(а):Здравствуйте!
На OLT MA4000 команды:
range 40
нет.
Эта OLT не будет работать с длинными ветками?
Добрый день,
Возможность ручной установки длины линии добавлена начиная с версии 3.30.0.207.
На более ранних версиях длина линии 40 км включена по умолчанию.
Данил Колесник / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: PON на 40 км
Спасибо за информацию!
Вернуться в «Оборудование PON»
Кто сейчас на конференции