Добрый день, Коллеги!
Нужна ваша помощь!
Возникли проблемы с использованием роутеров Keenetic/Zyxel с Eltex GPON OLT LTP-4X REV.B
– потери пакетов.
Для предоставления доступа к Интернет по IPoE используется LTP4X – в основном NTU-1 (bridges) – абонентские Keenetic всех моделей. Подключение стабильное (RSSI от -14 до -28 dbm), обрывов по волокну или между NTU и Keenetiс нет, однако абоненты постоянно жалуются на постоянные потери пакетов, особенно те, кто работаю по удаленному доступу или играют онлайн, в общем realtime. Потери пакетов не имеют выраженной периодичности может 1-2 дня без потерь, а может каждую минуту происходить и теряться 3-15 секунд. Абоненты подключаются к Keenetik как по проводу, так и по WiFi.
Потери наблюдаются только на Keenetic/Zyxel по PON подключению, если вместо них ставим любой другой роутер TP-link, D-link, Miktotik все работает. Если убираем Keenetiс и подключаем компьютеры напрямую – потерь нет. При подключении этих же Keenetic по «меди» в каком-нибудь другом месте к старенькому коммутатору доступа типа D-link – также не вызывает нареканий.
Что только не делали прошили на новейшие FW и LTP4X и NTU-1, на Keenetic/Zyxel тоже все последнее (v.3.8.4), по совету гуру на них отключили все лишние сервисы (типа Keenetic Cloud и KeenDNS, Ping Check и пр.).
Проблема осталась, не говорить же всем абонентам меняйте свои дорогущие кинетики на более дешевые тп-линки.
Кто сталкивался с подобным или ткните носом может уже есть эта тема.
Проблемы с использованием роутеров Keenetic/Zyxel с Eltex GPON OLT LTP-4X
Re: Проблемы с использованием роутеров Keenetic/Zyxel с Eltex GPON OLT LTP-4X
На другом форуме рекомендовали на keenekic: "... по telnet в консоли сделайте no flowcontrol в контексте интерфейса роутера, смотрящего в сторону NTU".
Увы. Не помогает. Поставил в разрыв между NTU и Keenetic простенький TP-Link, (оба в режиме роутера), т.е. тп-линк получает от NTU данные провайдера, в кинетик по Lan выдает внутреннюю адресацию (к примеру, подсеть 192.168.2....), вся локалка за кинетиком (подсеть 192.168.1....), тоже проблем нет.
Почему этот гггг...нетик не хочет дружить с оборудованием, работающим по технологии GPON
Увы. Не помогает. Поставил в разрыв между NTU и Keenetic простенький TP-Link, (оба в режиме роутера), т.е. тп-линк получает от NTU данные провайдера, в кинетик по Lan выдает внутреннюю адресацию (к примеру, подсеть 192.168.2....), вся локалка за кинетиком (подсеть 192.168.1....), тоже проблем нет.
Почему этот гггг...нетик не хочет дружить с оборудованием, работающим по технологии GPON
Re: Проблемы с использованием роутеров Keenetic/Zyxel с Eltex GPON OLT LTP-4X
Проблема решена отключением в Keenetic проверки шлюза.
easyconfig check exclude-gateway
system configuration save
Можно выполнять их, зайдя на роутер по ссылке http://IP-роутера/a
Команды можно копировать и вставлять в поле команд. В поле Command копируем строку с командой и нажимаем Send request.
Или через интерфейс командной строки (CLI).
easyconfig check exclude-gateway
system configuration save
Можно выполнять их, зайдя на роутер по ссылке http://IP-роутера/a
Команды можно копировать и вставлять в поле команд. В поле Command копируем строку с командой и нажимаем Send request.
Или через интерфейс командной строки (CLI).