О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

ma4000 Слот 0 PLC8: Объем свободной памяти менее 30 МБ

ONT NTE / NTP, OLT LTE / LTP / MA4000-PX
ntaskinbaev
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 окт 2017 13:14
Reputation: 0

ma4000 Слот 0 PLC8: Объем свободной памяти менее 30 МБ

Сообщение ntaskinbaev » 19 апр 2018 15:13

Добрый день! на сети GPON подключено used 218 ОНТ, последнее 2 недели выходит активные аварии. С чем это может быть связано?
Еще есть авария по PON портам, Сообщение : Возможен обрыв магистрального кабеля! Оптический линк №7 [slot 0]. Но линк на interface 0/7/0 не падал( логи ниже, время UTC +6). Жду ответа, на все вопросы готов ответить.

Дата создания : 2018-04-19 13:58:46
Название источника : MA4000
Сообщение : Слот 0 PLC8: Объем свободной памяти менее 30 МБ [30 МБ]
Приоритет : MAJOR
OID : 1.3.6.1.4.1.35265.1.22.100.3.2
Пар 1 : 30
Пар 2 : 30
Пар 3 : 0 *
MessageExState : 0
Статус : NEW
IP источника : 172.16.106.14
Тип источника : MA4000
Нормализует OID : n/a
OntSerial : n/a
Дата возникновения аварии : 2018-04-19 13:58:46

ma4000# show system information 1
System information (1):
Uptime (d:h:m:s): 64:12:2:53
CPU load (1/5/15 minutes): 0.00/0.00/0.00
RAM (total/free), Mbytes: 498/244
Partition '/' (total/free), Mbytes: 57/21
Partition '/mnt/tools' (total/free), Mbytes: 1024/950
Partition '/mnt/config' (total/free), Mbytes: 64/60
Partition '/mnt/log' (total/free), Mbytes: 128/123
Temperature (SFP): 32C
Temperature (CPU): 36C
Temperature (Switch) : 47C
Firmware version: 3.26.0.1376 r46801 12:03:44 11/01/2017
Linux version: Linux version 2.6.22.18 (user@745b400c0647) (gcc version 4.3.2 (sdk3.2rc1-ct-ng-1.4.1) ) #1 Wed Jan 11 18:27:59 NOVT 2017
MAC address: a8:f9:4b:8b:b4:c0
Serial number: OL02001609

----------------------------------------------
Serial number: ELTX6900127C
Equipment ID NTU-2W
Version: 3.25.4.917
LinkUp : 2018-04-13 09:25:54
LinkDown : ------
Last state : Working
ma4000# show interface ont 0/7/0 state

-----------------------------------
[ONT0/7/0] state
-----------------------------------

Serial number: ELTX6900127C
Slot: 0
Gpon password: 0000000000
Gpon-port: 7
ONT ID: 0
Equipment ID: NTU-2W
Hardware version: 1v3
Software version: 3.25.4.917
Equalization delay: 34006
FEC state: Disable
OMCI port: 1
Alloc IDs: 320 0
Hardware state: ACTIVATE
State: OK
ONT distance: 2.964 [km]
RSSI: n/a

Александр Д
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 14 июн 2011 10:11
Reputation: 2
Откуда: Элтекс
Контактная информация:

Re: ma4000 Слот 0 PLC8: Объем свободной памяти менее 30 МБ

Сообщение Александр Д » 20 апр 2018 10:23

По поводу памяти, посмотрите сколько там свободно, show slot 0 information, там есть ошибка в описании этой аварии, она пишет про 30 мегабайт, хотя реально считает проценты, поэтому нужно понизить порог с 30 на 10 вот так
alarm plc free-space level 10

По поводу аварии "возможен обрыв" ее генерирует не OLT, а EMS тут вопрос когда она была сгенерирована им.
Александр Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД /

ntaskinbaev
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 окт 2017 13:14
Reputation: 0

Re: ma4000 Слот 0 PLC8: Объем свободной памяти менее 30 МБ

Сообщение ntaskinbaev » 20 апр 2018 12:58

да,действительно на шасси настроено вывод аварии при 30%, и свободна там Free RAM/Total RAM (Mbytes): 74/241

ma4000# show alarm configuration ram
Alarm:
Severity: major
Send on in: true
Send on out: true
Ttl: 0
Free space: 30%

сейчас настроил

ma4000# show alarm configuration free-space
Alarm:
Severity: major
Send on in: true
Send on out: true
Ttl: 0
Free space: 10%

ntaskinbaev
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 окт 2017 13:14
Reputation: 0

Re: ma4000 Слот 0 PLC8: Объем свободной памяти менее 30 МБ

Сообщение ntaskinbaev » 14 май 2018 16:13

По вашим рекомендациям не удалось устранить ошибку , авария исчезла после ввода команды
ma4000(config)# alarm plc ram free-ram 10

ma4000# show alarm configuration ram
Alarm:
Severity: major
Send on in: true
Send on out: true
Ttl: 0
Free space: 10%