О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Ошибка FDB - LTE-2X

ONT NTE / NTP, OLT LTE / LTP / MA4000-PX
galkinmax
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 янв 2015 17:24
Reputation: 0

Ошибка FDB - LTE-2X

Сообщение galkinmax » 27 июл 2018 16:14

Здравствуйте.
С front-port 2 включен коммутатор с клиентами (vlan 126)
Стали видеть следующие ошибки:

Код: Выделить всё

Jul 25 23:09:40 LTE-2X switchd: %FDB: MAC 72:40:8F:2B:55:EA in vlan 126 found at front-port 2 but try to register at front-port 0
Jul 25 23:09:42 LTE-2X switchd: %FDB: MAC D4:37:DE:5D:55:F3 in vlan 126 found at front-port 2 but try to register at front-port 0
Jul 25 23:09:43 LTE-2X switchd: %FDB: MAC 00:F9:64:D9:50:B1 in vlan 126 found at front-port 2 but try to register at front-port 0
Jul 25 23:10:03 LTE-2X switchd: %FDB: MAC D4:37:DE:5D:55:F3 in vlan 126 found at front-port 2 but try to register at front-port 0


На front-port-0 этих мак адресов не может быть.
Коммутатор меняли.
В какую сторону копнуть?

Конфиг switch На lte:

Код: Выделить всё

mirror rx analyzer front-port 0
mirror tx analyzer front-port 0

mac-address-table aging-time 60

port-channel load-balance mac

qos type 0

interface pon-port 0
  no bridging to front-port 1 , front-port 2 , front-port 3
exit

interface pon-port 1
  no bridging to front-port 0 , front-port 1 , front-port 2 , front-port 3
exit

interface mgmt-pon-port 0
  pvid 999
exit

interface front-port 0
  bridging to front-port 1 , front-port 2 , front-port 3
  no bridging to pon-port 1
exit

interface front-port 1
  bridging to front-port 0
  no bridging to pon-port 0 , pon-port 1
  speed 1000 full
  no uplink
exit

interface front-port 2
  bridging to front-port 0
  no bridging to pon-port 0 , pon-port 1
  speed 1000 full
  no uplink
exit

interface front-port 3
  bridging to front-port 0
  no bridging to pon-port 0 , pon-port 1
  speed 1000 full
  no uplink
exit

isolation group 0
  allow front-port 0 , front-port 3
exit

vlan 1
  name dafault
  forbidden pon-port 0 , pon-port 1 , mgmt-pon-port 0 , front-port 0 , front-port 1 , front-port 2 , front-port 3
exit


vlan 126
  name 126
  no isolation assign group to front-port 0
  no isolation assign group to front-port 1
  isolation assign group 0 to pon-port 0
  isolation assign group 0 to pon-port 1
  tagged front-port 0 , front-port 1 , front-port 2 , front-port 3
exit

vlan 999
  name management
  isolation assign group 0 to pon-port 0
  isolation assign group 0 to pon-port 1
  tagged pon-port 0 , pon-port 1 , front-port 0 , front-port 1 , front-port 2 , front-port 3
  untagged mgmt-pon-port 0
exit

Dirks G
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 28 июл 2014 10:47
Reputation: 0
Откуда: Элтекс

Re: Ошибка FDB - LTE-2X

Сообщение Dirks G » 01 авг 2018 12:46

Добрый день.

Как вы определили, что этих мак-адресов не может быть на front-port 0 ?
Что подключено к front-port 0 ?
Геннадий Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД

galkinmax
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 янв 2015 17:24
Reputation: 0

Re: Ошибка FDB - LTE-2X

Сообщение galkinmax » 01 авг 2018 18:47

Добрый день.
front-port-0 - аплинк.
Флапающиеся мак-адреса - это уникальные адреса устройств, включенные в коммутатор, запитанный по SFP с Front-port 2

Dirks G
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 28 июл 2014 10:47
Reputation: 0
Откуда: Элтекс

Re: Ошибка FDB - LTE-2X

Сообщение Dirks G » 02 авг 2018 14:21

Значит у вас за аплинком где-то кольцо и эти пакеты заворачиваются обратно на LTE, о чем и сигнализируют эти сообщения.
Геннадий Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД

galkinmax
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 22 янв 2015 17:24
Reputation: 0

Re: Ошибка FDB - LTE-2X

Сообщение galkinmax » 06 авг 2018 16:44

Спасибо, будем разбираться