День добрый.
LTP8X. Возникла проблема вот такого рода. У нас стоит ЕМС, но есть желание настраивать pon через билинг, поэтому решили делать это через snmp. Пока все проходило успешно. Конфигурация портов (interface) происходит через шаблоны. Вот пример конфига:
interface ont 7/20
description "feb42120"
serial "ELTX68009C80"
template "2VC_TV_noVoIP"
Соответственно шаблон содержит настройки либо ТВ, либо IP-телефонию, либо все вместе. Интернет через snmp настраивается великолепно. Все работает. Но когда дело доходит до конфигурации sip - это уже сложнее. Конфиг по snmp настраивается и ни чем не отличается при настройке через telnet.
Пример конфига sip.
add ont "454C54586802B850" profile="NTU_2V_BR" hardware="NTU-2VC"
ont "454C54586802B850"
set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.ExternalIPAddress" "172.xxx.xxx.xxx" nocheck
set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.DefaultGateway" "172.xxx.xxx.xxx" nocheck
set property "InternetGatewayDevice.WANDevice.1.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.SubnetMask" "255.255.255.0" nocheck
set private "sip_proxy" "10.xxx.xxx.xxx"
set private "voice1_enable" "enabled"
set private "voice1_number" "xxx"
set private "voice1_password" "xxx"
При таких настройках ont не регистрируется на sip-прокси. При ручной настройке в этот конфиг добавляется подстрока "config="Default"".
Собственно вопрос. Как эту строку "config="Default"" добавить через snmp?
Может ли эта подстрока повлиять на работоспособность телефона на ont?
Есть ли какие-то особенности настройки телефонии через snmp в отличии через командную строку?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Настройка SIP через snmp
Re: Настройка SIP через snmp
Здравствуйте,
Тут скорее всего проблема в этой ноде:
set private "voice1_enable" "enabled"
Задайте её в таком виде:
set private "voice1_enable" "Enabled"
После этого проверьте.
Тут скорее всего проблема в этой ноде:
set private "voice1_enable" "enabled"
Задайте её в таком виде:
set private "voice1_enable" "Enabled"
После этого проверьте.
Иван Муравьев / Элтекс / Сервисный центр ШПД
Re: Настройка SIP через snmp
День добрый.
Да, проверил. Похоже, что именно из-за первой заглавной буквы. Исправил управляющий скирпт в этом плане и пока проблем не наблюдается.
Спасибо огромное за помощь.
Попутно еще такой вопрос. Наблюдается проблема при перестановке ONT на другую OLT. У нас в основном доступ в Инетрент абоненты получают через авторизацию по PPPoE либо с компьютера, либо с роутера, т.е. авторизация по PPPoE на самой ONT не используется. Если, допустим, ONT с серийным номером ELTX6802C2A0 работала сначала у одного абонента на OLT1, а потом эту приставку переместили на совсем другую OLT2 и к другому абоненту, то у абонента за OLT2 эта приставка не авторизует по PPPoE компьютер или роутер, выдавая ошибку windows 651. Конфигурация interface для всех абонентов у нас вот такая:
interface ont 0/55
description "jun102880"
serial "ELTX6802C2A0"
template "2VC_TV_noVoIP"
За разницей только в том, что template может быть разный в зависимости от набора услуг.
Конфигурация interface может быть как выше в примере, но на самом деле подключена приставка с другим серийным номером. После перестановки ONT на другую OLT, соответственно, происходит перенастройка OLT, но по SNMP и без удаления предыдущей конфигурации interface, а просто "навешивание" новой конфигурации с актуальным серийником и template.
Обычно эта проблема решается удалением конфигурации через ЕМС и настройкой опять же через ЕМС - по другому ЕМС не дает сделать. А хотелось бы через SNMP.
Да, проверил. Похоже, что именно из-за первой заглавной буквы. Исправил управляющий скирпт в этом плане и пока проблем не наблюдается.
Спасибо огромное за помощь.
Попутно еще такой вопрос. Наблюдается проблема при перестановке ONT на другую OLT. У нас в основном доступ в Инетрент абоненты получают через авторизацию по PPPoE либо с компьютера, либо с роутера, т.е. авторизация по PPPoE на самой ONT не используется. Если, допустим, ONT с серийным номером ELTX6802C2A0 работала сначала у одного абонента на OLT1, а потом эту приставку переместили на совсем другую OLT2 и к другому абоненту, то у абонента за OLT2 эта приставка не авторизует по PPPoE компьютер или роутер, выдавая ошибку windows 651. Конфигурация interface для всех абонентов у нас вот такая:
interface ont 0/55
description "jun102880"
serial "ELTX6802C2A0"
template "2VC_TV_noVoIP"
За разницей только в том, что template может быть разный в зависимости от набора услуг.
Конфигурация interface может быть как выше в примере, но на самом деле подключена приставка с другим серийным номером. После перестановки ONT на другую OLT, соответственно, происходит перенастройка OLT, но по SNMP и без удаления предыдущей конфигурации interface, а просто "навешивание" новой конфигурации с актуальным серийником и template.
Обычно эта проблема решается удалением конфигурации через ЕМС и настройкой опять же через ЕМС - по другому ЕМС не дает сделать. А хотелось бы через SNMP.
Вернуться в «Оборудование PON»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей