Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

TAU.32 FXO

ECSS-10, TAU.IP, SMG, RG
gholl
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 май 2021 17:37
Reputation: 0

TAU.32 FXO

Сообщение gholl » 17 авг 2021 13:47

при входящих вызовах из ТФОП по порту FXO сначала включается соединение разговора (идет таймер разговора у звонящего) потом идет ответ КПВ самого шлюза (при этом звонит аппарат у вызываемого) потом, если ответит, идет разговор.
а как убрать само соединение, если абонент не ответил? пусть идут посылки вызова до самого ответа (а то получает что порт работает как телефон с АОНом, - поднял трубку и дальше звонит...)
и как сделать так что если абонент занят то ему тут же шло занято (опять же без соединения)

Dmitriy_eltex
Сообщения: 1234
Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
Reputation: 10

Re: TAU.32 FXO

Сообщение Dmitriy_eltex » 18 авг 2021 10:07

gholl писал(а):при входящих вызовах из ТФОП по порту FXO сначала включается соединение разговора (идет таймер разговора у звонящего) потом идет ответ КПВ самого шлюза (при этом звонит аппарат у вызываемого) потом, если ответит, идет разговор.
а как убрать само соединение, если абонент не ответил? пусть идут посылки вызова до самого ответа (а то получает что порт работает как телефон с АОНом, - поднял трубку и дальше звонит...)
и как сделать так что если абонент занят то ему тут же шло занято (опять же без соединения)

Здравствуйте.

Для описанной выше ситуации в настройках FXO порта, вроде как, есть опция:

Код: Выделить всё

Не замыкать шлейф при поступлении вызова (No offhook at ringing) – данная функция
позволяет не замыкать шлейф при вызове из TDM в IP до тех пор, пока не будет получен
голосовой тракт до взаимодействующего по протоколу SIP шлюза. Данная настройка
используется только совместно с настройкой «Hotline».
Работа функции:
– Шлюз детектирует сигнал посылки вызова, который поступает на линию FXO;
– Далее TAU-32М.IP совершает вызов на настроенный для услуги «hotline» номер;
– Между TAU-32М.IP и взаимодействующим шлюзом устанавливается разговорное соединение;
– Далее замыкается шлейф абонентской линии:


Можно настроить "Замыкать при установлении медиа канала (18x+SDP)".
+ в SIP профиле обязательно включить "Генерация КПВ вызывающему абоненту->Передавать КПВ в 180".
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP

gholl
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 май 2021 17:37
Reputation: 0

Re: TAU.32 FXO

Сообщение gholl » 19 авг 2021 13:10

заработало только при выставлении индивид. настройки на порту Fxo опции :"Не замыкать шлейф при поступлении вызова" - на "замыкать при ответе абонента (200ок)"

gholl
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 май 2021 17:37
Reputation: 0

Re: TAU.32 FXO

Сообщение gholl » 19 авг 2021 18:20

тогда еще вопрос , при входящем звонке с сипа как можно преобразовать номер вызываемого абонента?
как я понимаю таблица модификаторы работает на исходящие (от местных абонентов) при строчном плане набора

GaMiR
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 29 янв 2015 11:05
Reputation: 0
Откуда: Eltex

Re: TAU.32 FXO

Сообщение GaMiR » 20 авг 2021 16:30

gholl писал(а):тогда еще вопрос , при входящем звонке с сипа как можно преобразовать номер вызываемого абонента?
как я понимаю таблица модификаторы работает на исходящие (от местных абонентов) при строчном плане набора


Здравствуйте!
Модификаторы в ПН и в таблице модификаторов работают на исходящее направление. Потому никак. Да и не того класса оборудование. (SMG/SSW это умеет). Выполняйте на вышестоящем оборудовании данные манипуляции.
С уважением, Абдулов Гамир / Сервисный центр VoIP / ООО "Предприятие "Элтекс"

Dmitriy_eltex
Сообщения: 1234
Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
Reputation: 10

Re: TAU.32 FXO

Сообщение Dmitriy_eltex » 20 авг 2021 16:31

Но обычно в схемах FXO это и не требуется, т.к. обычно при звонках SIP->FXO используется схема «Don’t transmit prefix+Transmit number".
Описана схема тут:
https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage ... d=45454199

Prefix это номер FXO порта, number - оставшаяся часть вызываемого номера.
Например, на FXO порту стоит номер 200 и вкл. опции «Don’t transmit prefix+Transmit number".
Если по SIP придет вызов но 20074950000000, то в FXO порт 200 будут направлены цифры 74950000000.
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP

gholl
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 май 2021 17:37
Reputation: 0

Re: TAU.32 FXO

Сообщение gholl » 19 янв 2022 13:49

в дополнение темы, выяснилось, что если порт FXO зарегистрирован на регистраторе, то донабор с порта работает (входящий вызов), причем если не зарегистрирован, то донабор обрывается при попытке полного набора префикса (отказ или занято). самое интересно, бился долго, пока просто номер порта не зарегистрировал на SMG1016. попробовал по другому, посадил в другой профиль SIP где ничего не написал про регистрацию (без нее) и донабор не работает (прописал отдельно только этот префикс в нужном плане), как так-то? а если связь отвались, то шлюз должен на автопилоте внутри работать.
(донабор был на внутренний номер на ТАУ) Но на исходящие работает в любом положении

заодно еще вопрос, вот приходит по SIP полный номер порта FXO, а как донабор сделать из того что пришло? (пример - номер порта 200, набрать надо в нем 54646, пришло 20054646, как сделать паузу после 200 чтобы порт поднялся и ответ КПВ был а затем набрать, при наборе из ТАУ это вроде нормально работает, а вот при внешнем приходе вызова??)

Dmitriy_eltex
Сообщения: 1234
Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
Reputation: 10

Re: TAU.32 FXO

Сообщение Dmitriy_eltex » 25 янв 2022 10:03

Здравствуйте.
gholl писал(а):в дополнение темы, выяснилось, что если порт FXO зарегистрирован на регистраторе, то донабор с порта работает (входящий вызов), причем если не зарегистрирован, то донабор обрывается при попытке полного набора префикса (отказ или занято). самое интересно, бился долго, пока просто номер порта не зарегистрировал на SMG1016. попробовал по другому, посадил в другой профиль SIP где ничего не написал про регистрацию (без нее) и донабор не работает (прописал отдельно только этот префикс в нужном плане), как так-то? а если связь отвались, то шлюз должен на автопилоте внутри работать.
(донабор был на внутренний номер на ТАУ) Но на исходящие работает в любом положении

Нужно проверять, очевидно, что то не так делаете.
Чтобы работоспособность FXO порта не зависела от его регистрации, то нужно со стороны SMG делать SIP интерфейс в сторону TAU.
Аналогично со стороны TAU, чтобы резервировать направления в случае отвала SMG.

Если не сможете разобраться, просьба завести заявку:
https://eltex-co.ru/support/
Приложить конфигурацию, логи.

gholl писал(а):заодно еще вопрос, вот приходит по SIP полный номер порта FXO, а как донабор сделать из того что пришло? (пример - номер порта 200, набрать надо в нем 54646, пришло 20054646, как сделать паузу после 200 чтобы порт поднялся и ответ КПВ был а затем набрать, при наборе из ТАУ это вроде нормально работает, а вот при внешнем приходе вызова??)

В базе знаний есть статья:
https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage ... d=45454199
Существуют разные режимы работы FXO линии
Режим "точка-многоточка" с донабором номера
Режим "точка-многоточка" без донабора номера
Лучше использовать один конкретный режим работы.
Т.е. в случае внешнего вызова, нужно на SMG его отмодифицировать так, чтобы он превратился в 200+CdPN, который пришел и затем
уже отправлять его в линию.

Аналогично, если не сможете разобраться, просьба завести отдельную заявку:
https://eltex-co.ru/support/
Приложить конфигурацию, логи.
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP


Вернуться в «Оборудование VoIP»