Страница 1 из 1

TAU-32M.IP Точка-точка входящее соединение.

Добавлено: 20 янв 2022 12:45
Evgeniy87
Добрый день.
Проблема: все порты FXO настроены идентично, но некоторые из них (портов) не детектируют посылку вызова, т.е. в мониторинге видно, что шлюз не понимает, что на него звонят. На плате может один порт детектировать посылку вызова, на другой два порта, при перестановке платы на другой слот способность порта детектировать посылку вызова перемещается вместе с платой, например если работал первый порт, а 9-ый не работал, при перестановке начинает работать 9-ый, первый не работает. Проконсультируйте.

Re: TAU-32M.IP Точка-точка входящее соединение.

Добавлено: 25 янв 2022 09:43
Dmitriy_eltex
Evgeniy87 писал(а):Добрый день.
Проблема: все порты FXO настроены идентично, но некоторые из них (портов) не детектируют посылку вызова, т.е. в мониторинге видно, что шлюз не понимает, что на него звонят. На плате может один порт детектировать посылку вызова, на другой два порта, при перестановке платы на другой слот способность порта детектировать посылку вызова перемещается вместе с платой, например если работал первый порт, а 9-ый не работал, при перестановке начинает работать 9-ый, первый не работает. Проконсультируйте.


Здравствуйте.

Если с перестановкой/заменой субмодуля FXO проблема уходит, вероятно она в субмодуле.
Нужно завести заявку:
https://eltex-co.ru/support/
Обсудим возможность ремонта замены.

Re: TAU-32M.IP Точка-точка входящее соединение.

Добавлено: 15 апр 2022 16:31
Vazday
чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
В моём варианте, станция Т7 \ TAU-32M \ TAU-8, на звонке со станции при не ответе абонента на TAU-8 после разрыва соединения продолжается посыл вызова, происходит 5-6 сигналов

Re: TAU-32M.IP Точка-точка входящее соединение.

Добавлено: 18 апр 2022 12:41
Dmitriy_eltex
Vazday писал(а):чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
В моём варианте, станция Т7 \ TAU-32M \ TAU-8, на звонке со станции при не ответе абонента на TAU-8 после разрыва соединения продолжается посыл вызова, происходит 5-6 сигналов

https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage ... d=45454247
https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage ... d=45453806

Re: TAU-32M.IP Точка-точка входящее соединение.

Добавлено: 21 апр 2022 15:21
Vazday
Dmitriy_eltex писал(а):
Vazday писал(а):чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
В моём варианте, станция Т7 \ TAU-32M \ TAU-8, на звонке со станции при не ответе абонента на TAU-8 после разрыва соединения продолжается посыл вызова, происходит 5-6 сигналов

https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage ... d=45454247
https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage ... d=45453806

спасибо, проблема решена

Re: TAU-32M.IP Точка-точка входящее соединение.

Добавлено: 19 май 2022 13:50
Vazday
Dmitriy_eltex писал(а):
Vazday писал(а):чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
В моём варианте, станция Т7 \ TAU-32M \ TAU-8, на звонке со станции при не ответе абонента на TAU-8 после разрыва соединения продолжается посыл вызова, происходит 5-6 сигналов

https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage ... d=45454247
https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage ... d=45453806

Возвращаюсь к данной теме, при подключении линии через медиаконвертеры при вызове с TAU-32M на TAU-8 после первого посыла вызова происходит разрыв.

Re: TAU-32M.IP Точка-точка входящее соединение.

Добавлено: 20 май 2022 11:30
Dmitriy_eltex
Здравствуйте.

Нужно логи снять по инструкции:
https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage ... d=45452571
B отправить в заявку:
https://eltex-co.ru/support/