TAU-24.IP_reset_static

Добавлено: 06 июл 2022 20:17
nagmal
TAU-24.IP Software version: 2.20.9.24(Firmware version:v10_23_03_15)
После установки заводской конфигурации # reset static и последующей загрузки через http конфигурации с dhcp (DHCPD: 1, DHCP_GW: 1) – в настройках остаётся default статика 192.168.1.2, а DHCP выключен (DHCPD: 0, DHCP_GW: 0) , все остальные настройки SIP применяются корректно.
Если выбрать сначала установки заводской конфигурации # reset dhcp и последующей загрузки через http конфигурации с dhcp (DHCPD: 1, DHCP_GW: 1) - не применяются только настроки sip profile, все остальные применяются.
Подскажите как решить данную проблему, если необходимо могу предоставить конфигурацию.

Re: TAU-24.IP_reset_static

Добавлено: 08 июл 2022 15:33
Dmitriy_eltex
Здравствуйте.

Ответим в заявке.

Re: TAU-24.IP_reset_static

Добавлено: 23 июл 2022 21:02
Biper
TAU-32M.IP Проблема схожая. После сброса в заводские настройки, измененный IP-адрес шлюз помнит до первой перезагрузки. Причем оба шлюза ведут себя одинаково.

Re: TAU-24.IP_reset_static

Добавлено: 12 авг 2022 09:46
GaMiR
Добрый день!

Это все потому, что вы попадаете в режим safemode

Для сброса настроек выполнить следующие команды:
Выключить шлюз.
Нажать F(до включения) включить удерживая эту кнопку до режима "safemode"
> shell
# reset2defaults (соглошаемся)
Save -f
reboot -f