Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

ТАУ72 Режим работы без регистрации.

ECSS-10, TAU.IP, SMG, RG
ruud
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 июн 2011 17:34
Reputation: 0

ТАУ72 Режим работы без регистрации.

Сообщение ruud » 27 июн 2011 18:08

Добрый день.

В настоящее время в моей компании на рассмотрении стоит вопрос приобретения 5 шлюзюв ТАУ-72 для подключения удаленного обьекта с заменой существующей устаревшей АТС.

При тестировании шлюза возникли 2 вопроса:
1)Поскольку нет тех. возможности регистрировать ТАУ72 под одной учетной записью как шлюз, и в связи с экономией учетных записей на софтсвиче, рассматриваю вариант без регистрации.
Будет ли отрабатывать механизм Proxy mode "Homing" В случае когда
отключена регистрация?

2)В таблице статических маршрутов вижу надпись
"Error: Can't open ROUTE configuration file /etc/config/networks!"
но такого файла не существует - есть только "/etc/config/network"
Вопрос - что с этим делать? Правильно ли будет работать с текстовым файлом по ссх?

Версия ПО
TAU-72.IP "tau72" (2236 Mon Apr 11 13:58:28 2011)
Linux version (175 Thu Mar 31 17:13:59 NOVST 2011)
ARM version (TAU-72 PLD v250 date: 2011 Mar 29 time 17:1:28)

Женя
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
Reputation: 0
Откуда: ELTEX
Контактная информация:

Сообщение Женя » 28 июн 2011 11:46

Здравствуйте.
1) Да, будет Homing работать, он никак не зависит от регистрации
2) на работу шлюза это никак влиять не будет, в файле /etc/config/networks хранятся записи о статических маршрутах, у Вас, видимо, их нет.
в следующем релизе уберем эту угрожающую надпись.
> Правильно ли будет работать с текстовым файлом по ссх?
не вижу никаких предпосылок чтобы не правильно работало.

Petr
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 15 ноя 2010 20:21
Reputation: 0
Контактная информация:

Сообщение Petr » 13 июл 2011 18:13

у меня все примерно также , и все работает одним правилом
в настройках сипа dialtimeout сколько стоит ?


Вернуться в «Оборудование VoIP»