Хотим приобрести кроссовую защиту для ТАУ-72.IP.
Уважаемые разработчики подскажите, есть ли встроенная защита абонентских комплектов и какую Вы дополнительно порекомендуете при наличии воздушных линий связи.
Уважаемые пользователи подскажите у кого были "выгорания" аналоговых портов, использовалась ли при этом защита и какая?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Выбор кроссовой защиты для ТАУ
-
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
- Reputation: 0
- Откуда: ELTEX
- Контактная информация:
Здравствуйте!
Защита есть и по току и по напряжению.
На входе комплектов, на каждом проводе установлены самовостанавливающиеся предохранители. При протекании через них большого тока они нагреваются и "размыкают" провода линии. После остывания сопротивление предохранителей восстанавливается.
По напряжению установлена специальная микросхема защиты, которая защищает комплект от превышения напряжений на линии относительно батарейного напряжения питания комплекта. Данная микросхема рекомендована самим производителем микросхем комплектов, которые мы устанавливаем.
Испытание защиты комплектов проводилось у нас на производстве, в лабораторных условиях. Но линии комплектов подавалось на длительное время высокое напряжение (порядка +-300В). Также подавалось сетевое напряжение питание ~220В. И подавалась импульсное высокое напряжение порядка 450-500В.
Защита есть и по току и по напряжению.
На входе комплектов, на каждом проводе установлены самовостанавливающиеся предохранители. При протекании через них большого тока они нагреваются и "размыкают" провода линии. После остывания сопротивление предохранителей восстанавливается.
По напряжению установлена специальная микросхема защиты, которая защищает комплект от превышения напряжений на линии относительно батарейного напряжения питания комплекта. Данная микросхема рекомендована самим производителем микросхем комплектов, которые мы устанавливаем.
Испытание защиты комплектов проводилось у нас на производстве, в лабораторных условиях. Но линии комплектов подавалось на длительное время высокое напряжение (порядка +-300В). Также подавалось сетевое напряжение питание ~220В. И подавалась импульсное высокое напряжение порядка 450-500В.
-
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
- Reputation: 0
- Откуда: ELTEX
- Контактная информация:
На кроссе обязательно должны стоять разрядники для защиты, так же стоит учитывать, что разрядники имеют свой ресурс (необходимо смотреть описание на них).
> И не будет ли отсутствие кроссовой защиты основанием для отказа в гарантийном ремонте?
будет, выгорание комплектов из-за больших токов/напряжений на линии - это не гарантийный случай
> И не будет ли отсутствие кроссовой защиты основанием для отказа в гарантийном ремонте?
будет, выгорание комплектов из-за больших токов/напряжений на линии - это не гарантийный случай
Женя писал(а):На кроссе обязательно должны стоять разрядники для защиты, так же стоит учитывать, что разрядники имеют свой ресурс (необходимо смотреть описание на них).
> И не будет ли отсутствие кроссовой защиты основанием для отказа в гарантийном ремонте?
будет, выгорание комплектов из-за больших токов/напряжений на линии - это не гарантийный случай
А присутствует ли такая защита на TAU8 ??? Спасибо.