smg-1016m. слипы при разных значениях "идентификатор се
Добавлено: 31 июл 2013 11:29
Добрый день!
Соединяю между собой два потока е1 по окс7 на одной smg1016m.
- сигнальные точки opc, dpc на потоках согласованы
- тайм-слоты с сигнализаций окс7 на потоках согласованы
- параметр "идентификатор сети" группы линий окс-7, относящейся к первому потоку е1 выставлен в "местная сеть"
- параметр "идентификатор сети" группы линий окс-7, относящейся ко второму потоку е1 выставлен в "местная сеть"
Все ок, работает без замечаний.
Как только меняю значение параметра "идентификатор сети" группы линий окс-7, скажем на втором потоке е1, в "международная сеть". То появляются слипы, сигнализация скочет "up-down".
Такое поведение smg считается нормальным?
ps: такая же картина и при линковке потоков e1 на разных smg.
Соединяю между собой два потока е1 по окс7 на одной smg1016m.
- сигнальные точки opc, dpc на потоках согласованы
- тайм-слоты с сигнализаций окс7 на потоках согласованы
- параметр "идентификатор сети" группы линий окс-7, относящейся к первому потоку е1 выставлен в "местная сеть"
- параметр "идентификатор сети" группы линий окс-7, относящейся ко второму потоку е1 выставлен в "местная сеть"
Все ок, работает без замечаний.
Как только меняю значение параметра "идентификатор сети" группы линий окс-7, скажем на втором потоке е1, в "международная сеть". То появляются слипы, сигнализация скочет "up-down".
Такое поведение smg считается нормальным?
ps: такая же картина и при линковке потоков e1 на разных smg.