Добрый день!
Столкнулся с проблемой: Имеется TAU72(Software version: 2.13.1) на которой поднято 70 sip. Проработав некоторое время регистрация sip отваливается и повторно регистрация не поднимается, не помогает даже перезагрузка(если сменить ip адрес TAU регистрация восстанавливается). Во время возникновения проблемы процесс /bin/tau72 грузит CPU до 100%. Грохнув этот процесс регистрация восстанавливается.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Отваливается регистрация SIP на TAU72
Re: Отваливается регистрация SIP на TAU72
Если смена порта поднимает регистрацию - то где то у вас NAT
ЗЫ точно маршрут не натится ?
ЗЫ точно маршрут не натится ?
Re: Отваливается регистрация SIP на TAU72
NAT точно отсутствует. Все в одной сети. У нас стоит 9 ТАУ72 со средней загрузкой по портам 30-50%. На проблемной ТАУ загрузка по портам порядка 97%(70 портов занято). Проблемную ТАУ меняли. Поставили рядом еще одну ТАУ16 (переключили на нее несколько sip учеток) уже неделю полет нормальный.
-
- Сообщения: 1234
- Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
- Reputation: 10
Re: Отваливается регистрация SIP на TAU72
Здравствуйте, коллеги.
Обращаю ваше внимание: нагрузочное испытание каждой tau72 проводится еще на этапе производства - одновременно по всем 72 портам устанавливается соединение по самому трудоемкому 729 кодеку.
Так что в вашем случае возможны такие варианты:
1)Запущенные логи - включенный syslog на максимальных уровнях
2)Включенные неиспользуемые комплекты FXS
3)Включенный неиспользуемый h323
4)Включенный SNMP-агент
5)Большое количество сообщений OPTIONS от SIP-сервера - к сожалению сейчас это распространенная практика(на всех астерисках есть параметр qualify).
Если после исправления данных замечаний, нагрузка CPU будет под 100%, то пришлите конфигурацию вашей tau72, а также syslog снятый на минимальных уровнях в момент проблемы.
Обращаю ваше внимание: нагрузочное испытание каждой tau72 проводится еще на этапе производства - одновременно по всем 72 портам устанавливается соединение по самому трудоемкому 729 кодеку.
Так что в вашем случае возможны такие варианты:
1)Запущенные логи - включенный syslog на максимальных уровнях
2)Включенные неиспользуемые комплекты FXS
3)Включенный неиспользуемый h323
4)Включенный SNMP-агент
5)Большое количество сообщений OPTIONS от SIP-сервера - к сожалению сейчас это распространенная практика(на всех астерисках есть параметр qualify).
Если после исправления данных замечаний, нагрузка CPU будет под 100%, то пришлите конфигурацию вашей tau72, а также syslog снятый на минимальных уровнях в момент проблемы.
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP
Re: Отваливается регистрация SIP на TAU72
Добрый день.
С 1по 4 пункты изначально стояло согласно рекомендациям. Сегодня в очередной раз пропала регистрация. Грохнув процесс /bin/tau72 (загрузка 92%) регистрация восстановилась.
Qalify выставлен по умолчанию 2 сек. Попробуем поменять на 10 сек.
С 1по 4 пункты изначально стояло согласно рекомендациям. Сегодня в очередной раз пропала регистрация. Грохнув процесс /bin/tau72 (загрузка 92%) регистрация восстановилась.
Qalify выставлен по умолчанию 2 сек. Попробуем поменять на 10 сек.