"Накрылся блок питания PM160-220/12. Стоял в TAU-32.IP
Можно ли получить распиновку оазъема?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Блок питания PM160-220/12
-
- Сообщения: 519
- Зарегистрирован: 19 янв 2011 13:15
- Reputation: 0
- Откуда: г. Новосибирск ООО "Элтекс"
Re: Блок питания PM160-220/12
Добрый день.
Вы хотите подключить какой-то сторонний блок питания или попробовать починить этот?
Скорее всего выгорел какой-то из элементов. Более детально что именно случилось смогут ответить в нашей сервисной лаборатории.
Вам проще связаться с нашим ком отделом и урегулировать вопрос по замене/ремонту.
Вы хотите подключить какой-то сторонний блок питания или попробовать починить этот?
Скорее всего выгорел какой-то из элементов. Более детально что именно случилось смогут ответить в нашей сервисной лаборатории.
Вам проще связаться с нашим ком отделом и урегулировать вопрос по замене/ремонту.
Федоркин Евгений / Элтекс / Сервисный центр VoIP/ Techsupp@eltex.nsk.ru
Re: Блок питания PM160-220/12
Спасибо за очень оперативный ответ!
Ваш сервисный центр где находится? Блок питания "золотым станте", если оплачивать ремонт и доставку туда и обратно.
Интересует подключение питания от стороннего источника.
Решается вопрос с закупкой нового. Но если напишите распиновку, буду примного благодарен
Ваш сервисный центр где находится? Блок питания "золотым станте", если оплачивать ремонт и доставку туда и обратно.
Интересует подключение питания от стороннего источника.
Решается вопрос с закупкой нового. Но если напишите распиновку, буду примного благодарен
-
- Сообщения: 519
- Зарегистрирован: 19 янв 2011 13:15
- Reputation: 0
- Откуда: г. Новосибирск ООО "Элтекс"
Re: Блок питания PM160-220/12
Добрый день.
Если задача высокого приоритета, то для чего писать вопросы на форуме, когда есть почта и телефон? Уже бы давно проблему можно было решить.
На форуме ответы даются по мере наличия у инженеров свободного времени.
Стоит Вас предупредить, что при подключении стороннего блока питания и выгорания платы данный случай будет считаться негарантийным.
На блоке питания есть 2 ряда контактов - верхние (-) и нижние (+)
Если задача высокого приоритета, то для чего писать вопросы на форуме, когда есть почта и телефон? Уже бы давно проблему можно было решить.
На форуме ответы даются по мере наличия у инженеров свободного времени.
Стоит Вас предупредить, что при подключении стороннего блока питания и выгорания платы данный случай будет считаться негарантийным.
На блоке питания есть 2 ряда контактов - верхние (-) и нижние (+)
Федоркин Евгений / Элтекс / Сервисный центр VoIP/ Techsupp@eltex.nsk.ru
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 июл 2018 16:37
- Reputation: 0
Re: Блок питания PM160-220/12
Тоже сгорел БП ни с того ни с сего. Отключилось энергоснабжение. ИБП честно отработал и отключился. После возобновления энергоснабжения ТАУ32 не включился. Светодиоды не горят. В блоке питания выгорели предохранители. После замены предохранителей на верхней гребенке нашлось напряжение 4,5 вольта. На нижней ничего. Между верхней и нижней напряжения нет. Хотелось бы более точную распиновку, а то новый блок в пути, а связисты остались без связи из-за того, что по определению должно работать пусть не вечно, но долго, а не 1,5 года. Чуть более гарантийного срока. Ну или быть взаимозаменяемыми с другими моделями.
PS. Что у кого в данном БП ещё горело, на что обратить пристальное внимание?
PS. Что у кого в данном БП ещё горело, на что обратить пристальное внимание?
Re: Блок питания PM160-220/12
+60В ?
ммм... а "0" это "+" или "-" ?
в постоянном токе всё немного наоборот - минус является источником тока, а плюс контактом для получения разницы потенциала.
а точно 60? там скорее всего диапазон 30-60 или чуть более узкий, от 48... например.
ммм... а "0" это "+" или "-" ?
в постоянном токе всё немного наоборот - минус является источником тока, а плюс контактом для получения разницы потенциала.
а точно 60? там скорее всего диапазон 30-60 или чуть более узкий, от 48... например.
-
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016 18:49
- Reputation: 1
Re: Блок питания PM160-220/12
bravo писал(а):+60В ?
220 в 12, откуда там 60В?
Re: Блок питания PM160-220/12
Нет ли у кого фотографии с нижней стороны платы? Интересует маркировка 8 ногой микросхемы (сгорела)
Re: Блок питания PM160-220/12
микросхема IR5001S
Re: Блок питания PM160-220/12
Слабое место этих модулей питания емкости на 33 мкф 450 В, в некоторых модулях выгорает текстолит рядом с ножками. Перегрев самого модуля. Распиновка контактов следующая:
1. Верхний ряд с 1 по 18 ножку минус 12 В.
2. Нижний ряд (счет с лева положение контактов сверху блока) 1 ножка свободная, 2, 3 и 17 ножка +3,28 В по отношению к - 12 В, а по отношению к +12 В показывает +8,79 В, ножки с 4 по 15 это плюс 12 В, 16 ножка свободная но может быть и минусовая.
Состав деталей:
1. Микросхема D1 FSFR 2000
2. D2 IR5001 S -контроллер
3. D4 MC34262 контроллер коэффициента мощности
4. D6 PCF8574 I2C расширитель
5. D8 LP2985A-33DBVR стабилизатор напряжения
6. D3, D7 оптопары.
7. VD8, VD9 MBR2060C диод Шотки
8. Q1 P13NK60ZFP, Q2 P120NF10 MOSFET транзисторы
1. Верхний ряд с 1 по 18 ножку минус 12 В.
2. Нижний ряд (счет с лева положение контактов сверху блока) 1 ножка свободная, 2, 3 и 17 ножка +3,28 В по отношению к - 12 В, а по отношению к +12 В показывает +8,79 В, ножки с 4 по 15 это плюс 12 В, 16 ножка свободная но может быть и минусовая.
Состав деталей:
1. Микросхема D1 FSFR 2000
2. D2 IR5001 S -контроллер
3. D4 MC34262 контроллер коэффициента мощности
4. D6 PCF8574 I2C расширитель
5. D8 LP2985A-33DBVR стабилизатор напряжения
6. D3, D7 оптопары.
7. VD8, VD9 MBR2060C диод Шотки
8. Q1 P13NK60ZFP, Q2 P120NF10 MOSFET транзисторы
Вернуться в «Оборудование VoIP»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей