Добрый день. вопрос по модификатору, сходу на форуме не нашел.
Программное обеспечение:
Версия ПО V.3.10.0.2447 M Build: Dec 15 2017 08:34:19
Версия SIP-адаптера 3.10.0.35
Заводские параметры:
Модель SMG-1016M
Присоединяющий оп требует отдавать А-номер в international, Б - в international с префиксом 123.
Делаем модификатор с маской номера (x.), в Модификация CdPN указываем "+123$"
В итоге Б-номер 79041234567 уходит на оператора в формате 12312379041234567, то есть префикс подставляется 2 раза.
Делаем модификатор с маской номера (7xxxxxxxxxx) - все работает отлично, Б-номер уходит к опу в виде 12379041234567, т.е. префикс срабатывает 1 раз.
Как сделать модификатор для любой длины Б-номера, чтобы абон не стеснялся набирать номер любой страны любой длины?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
модификатор срабатывает дважды
Re: модификатор срабатывает дважды
когда у вас длина фиксированная, то второй раз модификатор просто не попадает в шаблоН... значит он где то всё таки стоит.
Включите PBX трейс (всё на 1) и сделайте вызов. там будет видно все места, в которых срабатывает модификация (да просто смотрите где номер из 1237% превратился в 1231237%
ну или выкладывайте... или на почту саппорта элтекса отправляйте, если светить нумерацию не хотите... эти айболиты все помогают )
Включите PBX трейс (всё на 1) и сделайте вызов. там будет видно все места, в которых срабатывает модификация (да просто смотрите где номер из 1237% превратился в 1231237%
ну или выкладывайте... или на почту саппорта элтекса отправляйте, если светить нумерацию не хотите... эти айболиты все помогают )
Re: модификатор срабатывает дважды
bravo писал(а):Включите PBX трейс (всё на 1) и сделайте вызов. там будет видно все места, в которых срабатывает модификация (да просто смотрите где номер из 1237% превратился в 1231237%
спасибо! сработало!
трабла была вот в чем:
транковые группы - транк к присоединяющему опу - Исходящая связь - Модификаторы исходящей связи - был установлен один и тот
же модификатор для CgPN и CdPN, добавляющий 123 к CdPN. Модификатор справедливо применялся 2 раза - сначала для модификации CdPN, а потом CgPN. Тело модификатора выглядит как "если номер подпадает под маску "х." - добавить 123 к CdPN". Вот оно и выполнялось успешно 2 раза, так как после первой модификации номер в виде 12379041234567 продолжал подпадать под маску "х.".
Спасибо, наставили на путь истинный с дебагом!
Re: модификатор срабатывает дважды
kontrol писал(а):Спасибо, наставили на путь истинный с дебагом!
дебаг там хороший... ) пока SMG без нагрузки как только там будет жить по 300-400 сессий, так сразу выпить захочется ) надеюсь пилят разделение логов по сессиям...
Re: модификатор срабатывает дважды
bravo писал(а):kontrol писал(а):Спасибо, наставили на путь истинный с дебагом!
дебаг там хороший... ) пока SMG без нагрузки как только там будет жить по 300-400 сессий, так сразу выпить захочется ) надеюсь пилят разделение логов по сессиям...
пилим
SMG / techsupp@eltex.nsk.ru
Re: модификатор срабатывает дважды
Bokrenok писал(а):bravo писал(а):kontrol писал(а):Спасибо, наставили на путь истинный с дебагом!
дебаг там хороший... ) пока SMG без нагрузки как только там будет жить по 300-400 сессий, так сразу выпить захочется ) надеюсь пилят разделение логов по сессиям...
пилим
готов поучаствовать в обсуждениях, тестах и пр.)) у меня есть парочка запасных шлюзов и трафиком смогу их обеспечить )
Вернуться в «Оборудование VoIP»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей