Страница 1 из 1

Внутренняя связь, SMG2016

Добавлено: 14 июн 2018 15:45
s41
Добрый день, проконсультируйте, пожалуйста.

Есть действующая станция с 7-мизначными абонентскими номерами, с доступом в сеть ( город, м/г).

Требуется создать пул 4-хзначных абонентов, только с выходом на этотпул номеров и город.
Создано:
1. План нумерации в котором прописан выход на транк (местная связь)
2. Категория доступа, которая добавлена к категории местной связи
3. PBX-профиль, пустой, модификаторов нет.
4. Созданы 4-хзначные абоненты с указанными настройками.

Результат: у абонентов работает только местная связь, внутренний 4-хзначный набор не проходит.
Где разрешить набор на внутренние номера?

Re: Внутренняя связь, SMG2016

Добавлено: 14 июн 2018 21:51
bravo
pbx trace снимите и посмотрите... ну или сюда кладите, посмотрим вместе. там будет видно, что происходит, или чего не происходит.