Добрый день, столкнулись с проблемой при настройке Транкового шлюза SMG-1016M в связке с АТС Ericsson MD110.
При вызове с АТС MD11 на транковый шлюз то вызов проходит и нет сбоев, при вызове шлюза SMG-1016M -> MD110 вызов проходит и при ответе проходит голос в течении 1 сек. и сброс вызова.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Транковый шлюз SMG-1016M + Ericsson MD110
Re: Транковый шлюз SMG-1016M + Ericsson MD110
Кто инициатор отбоя? Что в логах говорит SMG?
TAU-2, TAU-8, TAU-16,TAU-24, SMG-4, SMG-2016 (non ECSS).
Re: Транковый шлюз SMG-1016M + Ericsson MD110
Подскажите, какие конкретно логи снять)?
Re: Транковый шлюз SMG-1016M + Ericsson MD110
Fraso писал(а):Подскажите, какие конкретно логи снять)?
PBX трассировки. Все значения выставить 1 и запустить в момент звонка. (сюда всю простыню кидать не нужно). Не поленитесь прочесть весь выводимый лог, вероятно вы быстро найдете проблему.
TAU-2, TAU-8, TAU-16,TAU-24, SMG-4, SMG-2016 (non ECSS).
Re: Транковый шлюз SMG-1016M + Ericsson MD110
К сожалению выкатил несколько раз логи и не нашел явной причины отстрела вызова
Re: Транковый шлюз SMG-1016M + Ericsson MD110
Fraso писал(а):К сожалению выкатил несколько раз логи и не нашел явной причины отстрела вызова
Так а трубочку кто кладет?
TAU-2, TAU-8, TAU-16,TAU-24, SMG-4, SMG-2016 (non ECSS).
Re: Транковый шлюз SMG-1016M + Ericsson MD110
GoldRok писал(а):Fraso писал(а):К сожалению выкатил несколько раз логи и не нашел явной причины отстрела вызова
Так а трубочку кто кладет?
От MD-110 видимо приходит отбой, но интересно что не сразу, АЛО-успеваешь сказать или услышать поднятие трубки.
Re: Транковый шлюз SMG-1016M + Ericsson MD110
Дык мож логи посмотрим?))
Re: Транковый шлюз SMG-1016M + Ericsson MD110
Сюда нет смысла простыню загружать, вот ссылочка )
https://cloud.mail.ru/public/Bv6B/Pm1UENhL6
https://cloud.mail.ru/public/Bv6B/Pm1UENhL6
Re: Транковый шлюз SMG-1016M + Ericsson MD110
12:30:19.142774 [INFO] Port SIPT:0043. Session time <1 sec> expired. Release
12:30:19.142976 [INFO] Port SIPT:0043. Release local reason: session-time expired
12:30:19.144763 [INFO] Port PRI:00:15. Disconnect from SIPT:0043, cause 'Normal call clearing', dcl '1', loc '0'
12:30:19.144873 [INFO] Port PRI:00:15. Disconnect, cause 'Normal call clearing', dcl '1', loc '0'
чёт не уверен, что это прям из сипа прилетает от вашего ip pbx какого то друго (или кто это, ТА?). мож локальный таймер... Так я логику формирования сообщений в логах понять не могу до сих пор)) Но pcap всё покажет, кто присылает bue...
12:30:19.142976 [INFO] Port SIPT:0043. Release local reason: session-time expired
12:30:19.144763 [INFO] Port PRI:00:15. Disconnect from SIPT:0043, cause 'Normal call clearing', dcl '1', loc '0'
12:30:19.144873 [INFO] Port PRI:00:15. Disconnect, cause 'Normal call clearing', dcl '1', loc '0'
чёт не уверен, что это прям из сипа прилетает от вашего ip pbx какого то друго (или кто это, ТА?). мож локальный таймер... Так я логику формирования сообщений в логах понять не могу до сих пор)) Но pcap всё покажет, кто присылает bue...
Re: Транковый шлюз SMG-1016M + Ericsson MD110
bravo писал(а):12:30:19.142774 [INFO] Port SIPT:0043. Session time <1 sec> expired. Release
12:30:19.142976 [INFO] Port SIPT:0043. Release local reason: session-time expired
12:30:19.144763 [INFO] Port PRI:00:15. Disconnect from SIPT:0043, cause 'Normal call clearing', dcl '1', loc '0'
12:30:19.144873 [INFO] Port PRI:00:15. Disconnect, cause 'Normal call clearing', dcl '1', loc '0'
чёт не уверен, что это прям из сипа прилетает от вашего ip pbx какого то друго (или кто это, ТА?). мож локальный таймер... Так я логику формирования сообщений в логах понять не могу до сих пор)) Но pcap всё покажет, кто присылает bue...
- Вложения
-
- Безымянный.png (119.79 КБ) 6849 просмотров
Re: Транковый шлюз SMG-1016M + Ericsson MD110
Ссылка на PCAP E1 и Eth
https://cloud.mail.ru/public/9JpU/gFK71GE7h
https://cloud.mail.ru/public/9JpU/gFK71GE7h
Re: Транковый шлюз SMG-1016M + Ericsson MD110
> 12:30:19.142774 [INFO] Port SIPT:0043. Session time <1 sec> expired. Release
на префиксе не стоит случайно "Ограничение длительности вызова (сек) " равным 1 ?
на префиксе не стоит случайно "Ограничение длительности вызова (сек) " равным 1 ?
SMG / techsupp@eltex.nsk.ru
Re: Транковый шлюз SMG-1016M + Ericsson MD110
Bokrenok писал(а):> 12:30:19.142774 [INFO] Port SIPT:0043. Session time <1 sec> expired. Release
на префиксе не стоит случайно "Ограничение длительности вызова (сек) " равным 1 ?
ну так и есть, вот она ваша проблема:
> 12:30:15.584384 [INFO] Port SIPT:0043. Prefix linked. Set session-time: 1
SMG / techsupp@eltex.nsk.ru
Re: Транковый шлюз SMG-1016M + Ericsson MD110
Вы совершено были правы господа знатоки, большое Вам спасибо
Вернуться в «Оборудование VoIP»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей