Здравствуйте.
Хочу разделить абонентов на SMG на 2 группы. Первая пользуется обычным МГМН, вторая по VOIP.
По мануалу нужно завести 2 идентичных плана набора, 2 PBX профиля для каждого типа абонентов. В планах нумерации префиксы на МГМН направить в соответствующие транки. При этом для СОРМа абоненты должны быть в едином плане нумерации нулевом, а переход во второй план нужно делать только через модификатор В-номера на входе от абонентов по PBX-профилю.
Так вот непонятно, зачем полностью расписывать 2ой план нумерции со всеми префиксами, если можно в этом плане прописать только МГМН префиксы и на входе PBX профиля повесить модификатор для МГМН префикса (8 и 810), по которому вызов уйдет во 2ой план.
Получается остальные префиксы во втором плане в принципе уже не нужны, т.к. на модификаторе они будут направлены в 0 план.
Просто читая инструкцию складывается ощущение, что нужно дублировать 2 плана полностью. Непонятно зачем, если можно только 8ку направить в новый план, а остальные в основной.
Может это связано с СОРМом или просто инструкция такая?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Модификаторы на SMG2016
-
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 21 мар 2012 14:19
- Reputation: 0
-
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 21 мар 2012 14:19
- Reputation: 0
Re: Модификаторы на SMG2016
Сам задал, сам ответил.
Заводить все префиксы во втором плане не надо, только для МГМН и соответствующего второго МГМН оператора. На PBX-профиле абонентов, которые используют этот МГМН, на префиксы 8/810 делаем модификацию с переходом во второй план, остальные префиксы направляем в нулевой.
Зачем в мануале в обоих планах расписаны префиксы полностью - непонятно.
Заводить все префиксы во втором плане не надо, только для МГМН и соответствующего второго МГМН оператора. На PBX-профиле абонентов, которые используют этот МГМН, на префиксы 8/810 делаем модификацию с переходом во второй план, остальные префиксы направляем в нулевой.
Зачем в мануале в обоих планах расписаны префиксы полностью - непонятно.