Доброго времени суток!
Имеется такая проблема, связка SIP+ASTERISK + TAU-2IP + модем УОП -6 для принятия звонков по протоколу CONTACT ID.
Звонок на шлюз проходит модем берет трубку , а дальше при посыле Handshake прибор не слышит и кладет трубку.
Путем поиска решения проблемы Выяснилось, что хотя стандарт DTMF поддерживает «цифры» длительностью от 40 мс, по умолчанию в шлюзе задано 100 мс а Contact ID длительность цифры определена как 50-60 мс то естественно они друг друга не понимают , минимальное значение которое можно выставить 80 мс как я правильно понял .
Подскажите пожалуйста как уменьшить длительность цифры до 50 мс в Asterisk такая настройка есть mindtmfduration в asterisk.conf ставиться 50 и приборы начинают дозваниваться и договариваться с помощью эмулятора модема в самом Asterisk , но хотелось бы использовать шлюзы для подключения модема т.к там более внятная информация о приходящем звонке и другие информационные возможности по протоколу и отдаче их АРМ СПИ.
С уважением Александр .
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
VOIP TAU-2IP + DTMF
-
- Сообщения: 1234
- Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
- Reputation: 10
Re: VOIP TAU-2IP + DTMF
Здравствуйте.
Ответим Вам по почте.
Ответим Вам по почте.
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP
Re: VOIP TAU-2IP + DTMF
А можно тоже узнать проблема была решена или нет?