Страница 1 из 1

Обновление до ПО V.3.16.0.3266

Добавлено: 02 сен 2019 11:03
Prommash
После обновления SMG 200, до версии V.3.16.0.3266 200/PBX/VAS/REC/IVR Build: Aug 19 2019 07:57:11 , в журнале аварийных событий, при загрузке стала появляться ошибка конфигурация не прочитана. Как избавиться от этой ошибки? При этом все работает нормально.

Re: Обновление до ПО V.3.16.0.3266

Добавлено: 02 сен 2019 11:36
Dmitriy_eltex
Здравствуйте.

1. Нет. Не после обновления на 3.16.0. Эта ситуация была всегда.

2. Это не ошибка, это лог загрузки устройства. Если посмотрите на колонку "Состояние", то авария перешла в зеленый статус "ОК".
Т.е. по Вашему скрин-шоту у Вас нет никаких проблем.

Re: Обновление до ПО V.3.16.0.3266

Добавлено: 02 сен 2019 11:57
Prommash
Спасибо за информацию.