Страница 1 из 1

Отключение входящий связи на TAU-32

Добавлено: 07 ноя 2019 20:41
sonoklon
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Возможно ли отключить входящую связь на портах FXO на шлюзе TAU-32? Так как имеются перед шлюзом запаралеленые телефонные аппараты, до которых вызов не доходит, так как шлюз эмитирует снятие телефонной трубки. Исходящая связь должна остаться.

Re: Отключение входящий связи на TAU-32

Добавлено: 08 ноя 2019 15:46
GoldRok
Решить вопрос входящей на номер можно удалением префикса в Local Call на стороне сишки. Или voip-овые абоны рутятся не через локал?

Re: Отключение входящий связи на TAU-32

Добавлено: 18 ноя 2019 14:21
sonoklon
На Eltex возможно ли отключить поднятие трубки при звонке из ТСОП?

Re: Отключение входящий связи на TAU-32

Добавлено: 26 ноя 2019 10:05
Dmitriy_eltex
Здравствуйте.

1. Я думаю проблема тут в этом:
перед шлюзом запаралеленые телефонные аппараты

На FXO нельзя вешать параллельные телефонные аппараты. Сама по себе схема странная, как минимум.

2.
На Eltex возможно ли отключить поднятие трубки при звонке из ТСОП?

В теории, да. Можно увеличить параметр "Детектирование посылки вызова (Ring detection)", чтобы FXO ждал например 10 20 посылок RING и не замыкал шлейф. Но не факт, что это поможет в виду утверждения 1.