Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

VP-12_VP-15 электропитание

ECSS-10, TAU.IP, SMG, RG
nadir
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 06 май 2014 19:19
Reputation: 0

VP-12_VP-15 электропитание

Сообщение nadir » 25 авг 2020 18:18

Добрый день.
У меня такая ситуация. Нужно подключить телефоны по питанию к ИБП 12В (не родным БП 220В).
ИБП на 12В есть, есть преобразователь напряжения 12В-5В (Болидовский МП). Аппараты отнесены от ИБП примерно на 40 метров, жилы кабеля 0,8. ИБП и МП стоят в одном месте. При подключении питания аппарат не включается. На входе аппарата - 5,03В.
Родной источник питания 220В-5В выдает на выходе 5,43В. Похоже ему мало.
Вопрос такой - могу я запитать аппарат например 7,5В ? Или он чувствителен к повышенному напряжению ?
Заранее спасибо.

GaMiR
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 29 янв 2015 11:05
Reputation: 0
Откуда: Eltex

Re: VP-12_VP-15 электропитание

Сообщение GaMiR » 27 авг 2020 10:18

Добрый день!

Я как понимаю, что напряжение мерите на холостом ходу. Видимо, под нагрузкой напряжение падает на источнике и на 40м кабеле. В общем, нужно померить под нагрузкой.

Напряжение питания 5В (+20% макс) и должно обеспечивать такое напряжение на 5Вт нагрузку.

Работа с повышенным напряжением питания невозможна. Должна сработать защита на входе. Рекомендую использовать паспортные значения по питанию.

PS
Аппараты отнесены от ИБП примерно на 40 метров

Для таких целей рекомендовал бы использовать VP12/15 с PoE.
С уважением, Абдулов Гамир / Сервисный центр VoIP / ООО "Предприятие "Элтекс"

nadir
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 06 май 2014 19:19
Reputation: 0

Re: VP-12_VP-15 электропитание

Сообщение nadir » 27 авг 2020 13:12

Напряжение мерилось под нагрузкой около аппарата.
Попробую подключить по РоЕ.
Подскажите, на каких контактах у аппарата питание ?