Страница 1 из 1

БП24-60М постоянная перезагрузка от температуры

Добавлено: 03 мар 2014 09:07
alex83
Добрый день!
Проблема:
АТС МС-240 постоянно перезагружается при температуре в помещении выше +16, БП24-60М начинает потрескивать, затем загорается лампочка "авария" и АТС перезагружается.
При температуре в помещении 15 градусов и ниже все работает нормально, но скоро лето и такую температуру не удержим.
При разборе БП24-60М один конденсатор 100в 470 мкФ взорвавшийся, остальные потемневшие, но рабочие.

Заменили все электролиты тем же номиналом, проблема осталась.

Можно выслать принципиальную электрическую схему?

АТС эксплуатируется более 3-х лет.

Re: БП24-60М постоянная перезагрузка от температуры

Добавлено: 03 мар 2014 09:11
alex83
Дополнение: в АТС установлено Плата ЦП.Е и две платы 8ТМ, потребление по -48в ~0,2А.

Re: БП24-60М постоянная перезагрузка от температуры

Добавлено: 03 мар 2014 09:21
Анна
Добрый день.
БП нужно отправлять к нам в ремонт. Для уточнения всех деталей свяжитесь с нашими менеджерами по тел. (383) 274-48-49

Re: БП24-60М постоянная перезагрузка от температуры

Добавлено: 22 дек 2017 14:32
Нурлан Оскеев
День добрый. Подскажите пожалуйста. Есть проблема частого выхода из строя БП24-60М. Я полагаю это чрезмерная нагрузка на БП от 24АК, т.к. 24АК берет большой ток из-за утечек на аб.линиях примерно 15% от общей аб.емкости. Корректные ли мои предположения?
P.S.: в журнале тестирования из 768 номеров 107 номеров с восклицательным знаком и соответственно с плохими результатами тестирования.
И второй вопрос. Где и как можно увидеть нагрузку на БП24-60М? Может каждую 24АК по отдельности или общую нагрузку.

Re: БП24-60М постоянная перезагрузка от температуры

Добавлено: 22 дек 2017 14:48
Vlad_SC
Нурлан Оскеев писал(а):День добрый. Подскажите пожалуйста. Есть проблема частого выхода из строя БП24-60М. Я полагаю это чрезмерная нагрузка на БП от 24АК, т.к. 24АК берет большой ток из-за утечек на аб.линиях примерно 15% от общей аб.емкости. Корректные ли мои предположения?
P.S.: в журнале тестирования из 768 номеров 107 номеров с восклицательным знаком и соответственно с плохими результатами тестирования.
И второй вопрос. Где и как можно увидеть нагрузку на БП24-60М? Может каждую 24АК по отдельности или общую нагрузку.


БП24-60 рассчитан на установку максимально возможного количества модулей 24АК (до 16шт). Вы ремонт БП24-60 выполняли у нас на предприятии Элтекс или своими силами? Если у Вас периодически выходит из строя БП24-60 необходимо проверять качество питающего напряжения, заземление, климатические условия эксплуатации оборудования, необходимо отсутствие проблем на абонентских линиях, наличие защиты на кроссе (если это предусмотрено условиями эксплуатации абонентских линий).
Нагрузку Вы можете посмотреть в мониторинге УЭП (устройство электропитания) УЭП должен показывать потребляемый его нагрузкой ток.

Re: БП24-60М постоянная перезагрузка от температуры

Добавлено: 22 дек 2017 15:12
Нурлан Оскеев
Подскажите какая максимальная мощность БП24-60М?

Re: БП24-60М постоянная перезагрузка от температуры

Добавлено: 22 дек 2017 15:49
Vlad_SC
У нас на сайте размещена документация на МС240
книга 1 страница 8
https://eltex-co.ru/upload/iblock/706/mc240v3_part1.pdf
смотрите табличку

Параметры-МС240.PNG
Параметры-МС240.PNG (14.92 КБ) 5653 просмотра


Можно посчитать по закону Ома.
На самом деле предлагаю контролировать максимальный потребляемый БП24-60 ток, это можно делать в мониторинге УЭП.